Страница 718 из 775 ПерваяПервая ... 218618668708716717718719720728768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,180 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7171
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    yuriy2346 можно дооснастить модулем от rovki но это будет только для опроса, так как программируется ПР200 через USB.
    Если нужно программировать на этапе ПНР, то можно повесить в сети RaspberryPi, OrangePi или просто ПК рядом поставить и получить доступ к программированию через проброс USB порта

  2. #7172

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как запаковать биты и потом считать их в кодесис. Входы пр это биты. Запаковываем их отправляем в кодесис, в нем читаем вордом и видим состояние входов.

  3. #7173
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как запаковать биты и потом считать их в кодесис. Входы пр это биты. Запаковываем их отправляем в кодесис, в нем читаем вордом и видим состояние входов.
    Можно запаковать, а можно просто РЭ прочитать, в смысле, битовая маска входов ПР уже имеется по умолчанию, для ПР200 регистр указан на странице 26.
    Короче, для начала выясните марку вашего ПР, надеюсь это у Вас получится?!

    Битовая маска входов ПР200.png

    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2023 в 09:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #7174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как запаковать биты и потом считать их в кодесис. Входы пр это биты. Запаковываем их отправляем в кодесис, в нем читаем вордом и видим состояние входов.
    Вот пример упаковки, распаковки 4 бит, при желании наращивается до любого количества бит (16 бит) 1 Пример упаковки 4 бит.jpg
    Маска это сетевая Целочисленная 16 битная переменная типа WORD ( или UINT) с адресом, по этому адресу её и читаете где угодно, в ПЛК, панели, облаке или Скаде.
    Можно сделать и 32 битную и послать 32 бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2023 в 00:06.

  5. #7175

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите, так ли важно защитить дискретные входы ПР200 развязывающими реле? (внутри предприятия)
    Тем более вне шкафа аналоговые так же идут без защиты

  6. #7176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NKH Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, так ли важно защитить дискретные входы ПР200 развязывающими реле? (внутри предприятия)
    Тем более вне шкафа аналоговые так же идут без защиты
    Если у вас всё работает, можете не защищать. У некоторых помехи сильные, входы сами дёргаются, там нужна защита.

  7. #7177

    По умолчанию

    Добрый день! В окне настройки Master Modbus есть параметр "Период чтения". Из каких соображений должен выбираться этот параметр. И еще вопрос: если чтение нескольких регистров следующих друг за другом осуществляется функцией 0х04 то они будут считываться одним запросом?

  8. #7178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день! В окне настройки Master Modbus есть параметр "Период чтения". Из каких соображений должен выбираться этот параметр. И еще вопрос: если чтение нескольких регистров следующих друг за другом осуществляется функцией 0х04 то они будут считываться одним запросом?
    Какое у вас реле?
    Обычно период опроса 100ms по умолчанию.
    Вообще у программируемых реле нет группового опроса, читаться будет по одному регистру (или по 2 для Float) если Реле мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2023 в 18:08.

  9. #7179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какое у вас реле?
    .
    Реле ПР103

  10. #7180
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какое у вас реле?
    Обычно период опроса 100ms по умолчанию.
    Вообще у программируемых реле нет группового опроса, читаться будет по одному регистру (или по 2 для Float) если Реле мастер.
    А почему только для флоата, вроде, ещё на ПР200 можно было задавать количество целочисленных регистров для записи или чтения, в смысле, 1 или 2?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 718 из 775 ПерваяПервая ... 218618668708716717718719720728768 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •