ПР 110 и ПР 114. Сетевые переменные энергонезависимы? Где эта информация в документации на ПР или ОЛ?
Для ПР 114 (с "часами") экспериментально получается, что переменные сетевых входов (с выходами не пробовал) сохраняются при отключении питания ПР на достаточно длительное время (сутки точно).
Из SCADA-системы устанавливаю нужное значение переменной сетевого входа. Ее первые 8 бит управляют выходами ПР. Допустим включил все выходы. Закрываю SCADA-систему. Отключаю ПР от сети питания на несколько минут. Подаю напряжение и бах выходные реле все включились. Однако, в ОЛ в свойствах входного блока сетевой переменной установлено значение по умолчанию - 0.
Данная ситуация требует пояснения.
Кроме того, не ясно, как реализован механизм записи данных переменных в ПЗУ.
Энергонезависимость только в ПР114.
Чтобы реле не включались сделайте инициализацию при подаче питания на ПР.
в 114-ом есть и более серъёзные глюки : http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043 ... просто до них ещё не добрались
Я не про энергонезависимые внутренние переменные, а про сетевые. В настройках сетевых переменных нет параметра "Энергонезависимость", зато присутствует "Значение по умолчанию". Как это понимать?
На ПР110 сетевые переменные сбрасываются при отключении питания? Кто проверял?
Столкнулся с таким вопросом, есть ПР 110-24v и твердотельное реле MD-1544.ZD3 (управляющий сигнал 3-32 VDC)
Нужна частая комутация и вот что подумал, если разобрать ПР и выпаять выходные реле, кинув сигнал что приходил на их катушки к зажимам управляющего сигнала на твердотелку? ПР будет стоят на элюминации (мерцания разнообразные будут)
Гальваническая изоляция выходов ПР может пропасть, что может привести к сбоям в исполнении программы.
Последний раз редактировалось Вольд; 28.09.2014 в 10:17.
ну вроде вход у твердотелки токовый по сути дела, светодиод оптосимистора и резистор ограничитель по току, это и будет гальванической развязкой от комутируемой нагрузки. Просто я незнаю какие реле стоят в ПР, сколько на них управляющее напряжение подаеться, то 5-35 мА по паспорту ТТР я думаю Пр выдаст, так как катушка думаю поболее потребляет или также
Последний раз редактировалось Вольд; 28.09.2014 в 12:33.
Сделал макрос в Пр, вставил этот блок.. нужно сделать ещё такой же , скопировал- вставил.. и теперь если в первом переменную меняю она же меняеться и во втором макросе .. пчоему?