Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7671

    По умолчанию

    Не обязательно отслеживать момент загрузки.
    Создаёте переменные, делаете их энергонезависимыми. Используете в прошивке и "следите", чтобы их значение всегда было актуальным.
    При старте прошивки переменные, имея актуальное значение на момент выключения, загрузятся из памяти.

  2. #7672
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Дав вроде все очевидно. Обесточилось программируемое реле. Процесс прервался. Потом включилось. Или просто включили. Нужно подправить/скорректировать некоторые параметры. Вот и спрашиваю как ему "увидеть" этот момент.
    Если процесс нельзя запускать без корректировки параметров после временного обесточивания, можно поставить RS-триггер, в смысле, подправил значения и взвёл его(триггер), всё! При обесточивании ПР триггер сбросится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #7673
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Дав вроде все очевидно. Обесточилось программируемое реле. Процесс прервался. Потом включилось. Или просто включили. Нужно подправить/скорректировать некоторые параметры. Вот и спрашиваю как ему "увидеть" этот момент.
    Вот, например, импульс при включении
    Безымянный.png

  4. #7674

    По умолчанию

    Спасибо, понятно.

  5. #7675

    По умолчанию

    Извините вопрос простой- задача сформировать импульс длительностью 2 с после подачи питания с задержкой 30 с .
    Придумал вот такой вариант исполнения, но , во-первых, подскажите, будет ли работать, во-вторых думаю есть более изящное решение

    Спасибо
    Изображения Изображения

  6. #7676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Извините вопрос простой- задача сформировать импульс длительностью 2 с после подачи питания с задержкой 30 с .
    Придумал вот такой вариант исполнения, но , во-первых, подскажите, будет ли работать, во-вторых думаю есть более изящное решение

    Спасибо
    Просто и гениально. Куда еще изящнее то?!

  7. #7677

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Извините вопрос простой- задача сформировать импульс длительностью 2 с после подачи питания с задержкой 30 с .
    Придумал вот такой вариант исполнения, но , во-первых, подскажите, будет ли работать, во-вторых думаю есть более изящное решение

    Спасибо
    Более изящное на ST и всего 1 блок, на скрине Импульс с задержкой 1 Импульс с задержкой.jpg
    Код:
    function_block Zad_30 //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
           In : bool;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q  : bool;  
        end_var
        var //объявление локальных переменных
          Ton1:SYS.TON; TP1:SYS.TP;
        end_var
        
        Ton1(I:=In,T:=T#30s);
        Tp1(I:=Ton1.Q,T:=T#2s,Q=>Q);
    
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 08:06.

  8. #7678

    По умолчанию

    Здравствуйте. при запуске ПР200 на подключеную к ней пожарную сигнализацию приходит максимальный код, что активирует тревогу, через пару минут значения сбрасываются как и должно быть, какие есть способы избежать активацию сигнализации при запуске ПР200?

  9. #7679

    По умолчанию

    Если сброс происходит через пару минут, значит источник кода нештатной ситуации - за пределами ПР200.

    Нужно разбираться с этой внешней причиной.

    Далее - можно сделать задержку на проверку сразу после включения питания: константу 1 подать на вход TON - на выходе TON будет 0 при включении питания, а через время задержки будет 1. Вот этот выход TON и используйте для разрешения обработки нештатных ситуаций.

    Но первопричина, всё же, не в ПР, а в источниках нештатных ситуаций или в их неправильной обработке.

  10. #7680

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГеолог Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. при запуске ПР200 на подключеную к ней пожарную сигнализацию приходит максимальный код, что активирует тревогу, через пару минут значения сбрасываются как и должно быть, какие есть способы избежать активацию сигнализации при запуске ПР200?
    А как пожарка подключена к пр? Дискрет... Аналог... Интерфейс...

Страница 768 из 775 ПерваяПервая ... 268668718758766767768769770 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •