А Вы в той теме?
А Вы в той теме?
Вы о ПР110 или о ПЛК110???
Ой, прошу прощения. Во первый не увидел ответов на мой вопрос, во вторых еще и не в своей теме!
Значит о ПЛК. Тогда вам надо документ ПЛК_конфигуратор. Про modbus это там. На сайте ОВЕН найдете.
Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 27.05.2015 в 13:19.
Благодарю за подсказку.
http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf на странице 57 (рис 3.7) нашел как размещаются переменные в адресном пространстве, начиная с 0-го адреса. С этим разобрался.
Но вот ни где не могу найти, как присваиваются адреса переменным. Можно ли будет любой переменной присвоить нужный адрес, или переменные будут "ложиться" автоматически, начиная с 0-го адреса, как показано на рисунке 3.7 руководства.
да с 0 но выравниваемое обязательно. по 2 байта
Переходите в ПЛК. А то вы как то не в теме. или CoDeSys v2
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 27.05.2015 в 16:56.
Да. для пользовательских переменных можно менять адреса
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый