штатными макросами пробовал
Можно попробовать цифровой потенциометр использовать, заказал .
Здравствуйте, я только недавно начал изучать пр 200, подскажите пример как настраивать один Аналоговый вход, например у меня есть пакетный выключать 5 положений и мне надо через один вход настроить 5 выходов, я знаю что надо на каждый контакт резистор поставить, но как что я больше не знаю
В разных положениях переключателя создавайте разное падение напряжения на аналоговом входе в диапазоне 0-10В, в программе определяется соответствующее каждому положению напряжение, в каком-то диапазоне(плюс/минус погрешность), всё! Принимаются действия, соответствующие данному положению переключателя, например включается соответствующий положению выход! В принципе с помощью аналогового входа можно передавать и параллейные дискретные сигналы(не ваш случай), но это немного сложней в плане подбора резисторов, лучше использовать готовые матрицы и этот вопрос неоднократно уже обсуждался на форуме, короче, никто не запрещает почитать уже здесь написанное, но в плане поиска соответствующих тем могут быть проблемы!
Для новичка особенно, как и любого другого, мне кажется, очень странное занятие, обычно так стараются не делать! Вам что, входов не хватает, можно расширить в разумных пределах с помощью модулей расширения по внутренней шине и внешнему интерфейсу!
И ещё, у вас одновременно не может быть более одного положения переключателя, я бы предпочёл диодный шифратор, тогда для 15 положений переключателя достаточно 4 дискретных входа, для пяти(до 7) достаточно трёх дискретных входов и это тоже ранее уже обсуждалось!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 03:58.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я переделываю станок FSS-400 станок консольно-фрезерный вертикальный, хочу собрать через управления через контролер, там есть 3 оси они будут управляться дискретном входами и хотел сделать управления шпинделем через аналоговые, так как там управляется пакетным переключателем 5 и 3 положений, я буду докупать входа и выходы, мне не хватит стандартных. Охото изучить пр 200, я просто не когда не програмировал эти приборы, максимум с частниками работал, надо идти в перед. Мне бы простой пример, я бы дальше пошел разбираться.
Живи 100 лет, учись 100 лет, всего не возможно познать но надо стремится к изучению, пока мозг работает мы не будем быстро стареть!!!
ПР102 до 40 каналов ввода-вывода + 2 модуля расширения по внутренней шине, короче всего 72 канала ввода-вывода, если не хватает, можно по внешнему интерфейсу добавить модули дискретного ввода-вывода на функций не требующие большого быстродействия, например переключатель режимов работы и т. д.
И ещё раз повторюсь, я бы предпочёл диодный шифратор(смотрите преведущий пост, я его дополнил), у вас же серьёзный станок, а не самоделка кружка очумелые ручки(очень умелые)!
Можно все переключатели убрать, оставив одну кнопку "Аварийный стоп", поставить сенсорную панель или СПК!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 07:09.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Живи 100 лет, учись 100 лет, всего не возможно познать но надо стремится к изучению, пока мозг работает мы не будем быстро стареть!!!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 04:56.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.