Показано с 1 по 10 из 972

Тема: Наши щиты

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Сопротивление заземляющих проводников должно быть не более 4 Ом!
    Допустим для примера у нас 4 Ом, в случае пробоя изоляции на корпус ток через заземление будет максимум 55 А!
    Вы рассматриваете только один участок цепи протекания тока. Однако от точки повторного заземления электроустановки до нейтрали трансформатора или генератора есть ещё сопротивление первичного заземления и сопротивление земли. На них будет падение напряжения, и поэтому между точкой соприкосновения к электроустановке и точкой соприкосновения с землёй напряжение будет отнюдь не 220 вольт. Это при четтырёхпроводном кабеле электроснабжения и системе заземления TN-C-S.
    Это во-первых. Во-вторых, согласно ПУЭ
    1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.,
    и ток замыкания большей частью потечёт не через землю, а через цепь зануления. А сопротивление этой цепи гораздо меньше 4 Ом, соответственно, больше ток КЗ, и автомат гарантированно сработает.tncs.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 30.05.2018 в 09:46.

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •