Делаю дипломный проект и так как с кодесис никогда до этого не работал по ходу возникают некоторые вопросы. И вот первый из таковых. Как сделать так чтобы в начальный момент времени (приблизительно 3 сек) нормально разомкнутый контакт tr2 (строка 5) был замкнутым, а потом в зависимости от состояния входной переменной либо разомкнут, либо замкнут.
Последний раз редактировалось gvozd; 27.12.2010 в 18:49.
Алексей, вы меня наверное не правильно поняли, либо вообще не смотрели вложение. Попробую пояснить подробней. На входе ПЛК весит датчик контроля скорости фирмы СЕНСОР. В начальный момент времени, когда на него подается напряжение его контакты замкнуты, через несколько секунд эти контакты остаются замкнутыми, либо размыкаются. Сигнал с этого датчика должен останавливать механизм им контролируемый и запускать следующий и соответственно останавливать при остановке предыдущего.
Вы вроде таймеры используете вовсю. Задержка срабатывания - TON. если по умолчанию должна приходить "1"- инвертируйте выход. Насколько я понял Ваш проект в остальном это просто дискретный вход
Возник еще вопрос. Вот один маршрут я собрал. Как собрать другой маршрут? Предполагается, что оборудование одного маршрута будет участвовать в другом. Посоветуйте какой-нибудь способ.
Спасибо за помощь.
P.S. Вложение в первом посте обновлено.
Вот в этом то и проблема, что я не знаю как привязать эти битики к параллельной программе. Расскажите пожалуйста как это сделать, уж очень хочется узнать как это сделать. Хотя можно все оставить все как есть и не забивать себе и другим голову, но даже для себя очень хочется узнать. Заранее спасибо.