Цитата Сообщение от Щекин Станислав Посмотреть сообщение
1) Когда жидкость дойдет до верхнего уровня, щелкнет реле Р3 и разомкнет цепь питания катушки и насоса. Бак начнет опустошаться.
2) Когда жидкость опустится ниже верхнего уровня, реле Р3 замкнется, но цепь все еще будет разомкнутой т.к. разомкнуты контакты внешнего реле и Р1.
3) Когда жидкость опустится ниже нижнего уровня, замкнется реле Р1, включится насос и внешнее реле. Далее в процессе наполнения вся цепь будет питаться через контакт внешнего реле.
4) см. пункт 1

"контакты бы еще дополнительные для вывода на скаду о уровне в баке"
- в исходной задаче об этом не было ни слова.
Спасибо, для моего варианта это пойдет