Поздравляю всех участников форума с Новым Годом.
Хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу.
Мы установили на судно два дизель-генератора (двигатель-японский, генератор -французский, процессоры системы управления - чешские IG-NT, а до кучи собрано в Финляндии и на пусконаладку тоже приедут финики). Процессоры двух генераторов подключаются друг к другу по интерфейсу CAN. Выносная панель управления подключается к процессору своего генератора по интерфейсу RS-485. Для всех этих подключений мы использовали кабель вроде КИПЭВ 1х2х1,2 производства "Спецкабель".Этот кабель предназначен для использования в промышленных сетях, имеет фиксированное волновое сопротивление 120 Ом. Он так же имеет кучу сертификатов. Предварительный запуск процессоров показал, что связь устанавливается, проблем нет, кроме одной. Эти устройства имеют три контакта на каждом интерфейсе. Для RS-485 это А,В и Com. Для CAN - CANH, CANL и Com. Я проверил, Com не связан с корпусом и с соседним Com. Судя по имеющейся у меня информации и опыту работы- Com не нужен. Мы его не подключали (просто нет третьей жилы) а экран кабеля подключили на корпус с одной стороны. Перед приездом финики затребовали фотографии выполненных подключений. И теперь они выставили требование - подключить Com контакт! Может кто подскажет как с этим бороться?