Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Модуль «Owen (Master)»

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    Question

    1. Посылка в прибор: 23 30 31 38 34 0D
    Ответ из прибора: 00 3E 2D 30 30 30 32 32 44 0D

    Первый байт ответа почти всегда 00, иногда вместо него FE, 3E, C0 или другой мусор. Но прибор отвечает всегда!

    2. Обнаружил следующую вещь:
    - Для обмена с прибором набил программку с использованием библиотеки UNM. Программка работает. Собственно с помощью нее получил ответ из прибора см.п.1
    - Прошил ПЛК100 до версии 1.31.3. Загружаю программку. Не работает?!
    - Перепрошил на версию 1.31.1. Работает?!
    - Перепрошивку сделал еще пару раз для подтверждения результата. ФУНКЦИИ UNM ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ НА ПРОШИВКЕ 1.31.3.
    Проект по вложении.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 22.01.2007 в 10:35.