Тема: опрос Pt 1000

  1. #1

    По умолчанию опрос Pt 1000

    Имеется контроллер ПЛК 154, к нему подключено термосопротивление Pt1000. Значение канала в программе отображается в виде DWORD в соответствующих единицах. Для приведения к нормальному виду лучше использовать функциональный блок или есть другие способы?

  2. #2

    По умолчанию

    Что значит к нормальному виду?
    И еще одно но - занимаемое место в памяти (два слова - 4 байта) - не значит, что переменная в целочисленном виде...

  3. #3

    По умолчанию

    Значения аналоговых входов в формате FLOAT! Прекращайте обращаться к переменным по %Q. Это источник бесконечных ошибок

  4. #4

    По умолчанию

    Владисла, не могли бы подробнее объяснить. CoDeSys разве может понимает формат FLOAT?

  5. #5

    По умолчанию

    У меня последний раз считывались данные с входа ПЛК15х в формате флоат :-)
    Лучше покажите/расскажите как Вы их получили в формате DWORD
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    не расскажу, лучше подскажите как опросить аналоговый вход чтоб получилось значение температуры в градусах Цельсия

  7. #7

    По умолчанию

    все, спасибо всем! Оказывается тип данных REAL

  8. #8

    По умолчанию

    Я так понял что Вы путаете какие-то элементарные вещи и решил показать как глобальной переменной rlT_Atmosf присвоить значение температуры термометра сопротивления. Более подробно в документе "PLC_Configuration_OWEN.pdf" :-)