Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81

Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.

  1. #51

    По умолчанию

    Этой статьей можно руководствоваться при выборе способа коммутации приборов на предприятии:

    http://www.rts.ua/rus/forpro/613/0/28/

    Теории минимум - зато поясняющих картинок много, пояснены с примерами самые распространенные ошибки. Неплохо бы ее целиком на форум перенести и закрепить.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Пока было 2 направления, это была не звезда, а обычный RS485.
    Правильно ли я понял, что не имеет значения в каком месте шины будет подключен Мастер?

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что не имеет значения в каком месте шины будет подключен Мастер?
    Правильно - это не имеет значения

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что не имеет значения в каком месте шины будет подключен Мастер?
    Master надо подключать на одном из концов линии связи.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Master надо подключать на одном из концов линии связи.
    ложное утверждение.
    Оно может быть верным только при одном условии, если у мастера не отключаемый терминальный резистор.

  6. #56

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста. Подключен пр200 и сп 307 по rs485. ПР выступает мастером сети. Проблема в том что передаются целочисленные и переменные с плавающей запятой с панели на контроллер, а булевые переменные нет. Делаю всё по инструкции делю на 16 это регистр, остаток это бит, но все равно ничего не работает. Регистры в панели вводил от 256 до 444. Подскажите в чем может быть проблема

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гус Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста. Подключен пр200 и сп 307 по rs485. ПР выступает мастером сети. Проблема в том что передаются целочисленные и переменные с плавающей запятой с панели на контроллер, а булевые переменные нет. Делаю всё по инструкции делю на 16 это регистр, остаток это бит, но все равно ничего не работает. Регистры в панели вводил от 256 до 444. Подскажите в чем может быть проблема
    Упакуйте биты в маску. В панели этот регистр легко прочитаете, побитово.

  8. #58

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Требуется передавать состояние работы вентилятора на пульт диспетчера. Контроллер передает по rs485 на преобразователь в rs232, ПК принимает на com-порт, обрабатывает Modbus opc сервером и отображает в программе. Возникла необходимость заменить преобразователь rs485-rs232 на преобразователь rs485-ethernet с установкой на ПК виртуального com-порта. Требуется ли преобразовать на ПК сигнал rs485 в rs232, если да то какое ПО посоветуете?

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtemDaly Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Требуется передавать состояние работы вентилятора на пульт диспетчера. Контроллер передает по rs485 на преобразователь в rs232, ПК принимает на com-порт, обрабатывает Modbus opc сервером и отображает в программе. Возникла необходимость заменить преобразователь rs485-rs232 на преобразователь rs485-ethernet с установкой на ПК виртуального com-порта. Требуется ли преобразовать на ПК сигнал rs485 в rs232, если да то какое ПО посоветуете?
    ПЛК <-> преобразователь: RS485
    преобразователь <-> ПК: Ethernet
    на ПК будет ВИРТУАЛЬНЫЙ COM-порт, к которому подключится OPC
    RS232 в данной схеме отсутствует совсем

  10. #60

    По умолчанию

    дарс.jpg

    Здравствуйте, требуется опросить датчик, ни как не могу понять логику, как сформировать запрос в Insat Modbus OPC, подскажите плиз на примере.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя