Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433

  1. #1

    По умолчанию ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433

    столкнулся с проблемой... ТРМ200, МВА8, СИ8 работают по сети с модемом СПЕКТР 433. Проблема в следующем: ОРМ не отбражает II канал на ТРМ200 и мешает показания по каналам МВА8. Все подключения 4-20 мА

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день.
    любой модем делает большие задержки в передаче данных. ОРМ не имеет возможности настройки таймаутов, поэтому все данные, которые она получает путаются. Выход 1: использовать ОРС-сервер ОВЕН (в нем есть возможность ввода дополнительных задержек) и любую скада систему. Например MasterSCADA.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •