Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: Система поддержания уровня воды

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    а как вы реализуете на САУ-М7 управление для ИМ,если ИМ это МЭО?
    т.е.как на выходе прибора будут выданы сигналы БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ ?
    А кто говорил про МЭО?!
    Разговор идёт об управлении НАСОСОМ!
    Последний раз редактировалось kolyan; 18.02.2011 в 22:31.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    скромно замечу,что вариант на релюшках здесь - не является сумасшедшим,насос (или ИМ)
    не будет включатся "каждую секундочку",логика реализованная с помощью ВУ САУ-М6 такова:
    как только вода "лизнет" верхний датчик то ИМ перекроет поток до тех пор,
    пока вода не "лизнет" датчик нижнего уровня,И т.д.,
    т.е. логика на защелках.
    Так и САУ-М7Е так же работает!
    Как только вода достигнет верхнего датчика, то прибор отключит насос.
    Включение насоса произойдёт лишь при осушении нижнего датчика.

  3. #23

    По умолчанию

    аа... ну да... САУ- М2 будет подешевле....

  4. #24
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    скромно замечу,что в каталоге ОВЕН оба прибора М6 и М7 называются СИГНАЛИЗАТОРАМИ,
    но дело не в этом,
    для внедрения любой автоматики прежде всего,нужно задать ?:
    какие существуют критерии,определяющие выбор того или иного сигнализатора?
    а если важный определяющий критерий- организация дополнительной внешней 3-х
    позиционной сигнализации уровня воды в баке : НИЖЕ НОРМЫ,НОРМА,ВЫШЕ НОРМЫ?
    и как вы организуете такую сигнализацию на М7???
    представьте,хотя бы на минуту-РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО-помещение длиной этак метров 40,
    где САУ и бак сосредоточены в одном конце помещения,а место ОПЕР-работника или входная дверь
    в это помещение-в другом конце здания?
    чтобы увидеть сигнализацию(светодиоды) на 3 датчика до САУ-М7 ОПЕРу придется фактически делать пробежки метров 30-35,
    лично я ,когда захожу в такое здание - бросаю только взгляд на эту внешнюю световую
    3-х поз. сигнализацию и становится понятно в каком щас режиме трудится САУ-М6.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    скромно замечу,что в каталоге ОВЕН оба прибора М6 и М7 называются СИГНАЛИЗАТОРАМИ,
    но дело не в этом,
    для внедрения любой автоматики прежде всего,нужно задать ?:
    какие существуют критерии,определяющие выбор того или иного сигнализатора?
    а если важный определяющий критерий- организация дополнительной внешней 3-х
    позиционной сигнализации уровня воды в баке : НИЖЕ НОРМЫ,НОРМА,ВЫШЕ НОРМЫ?
    и как вы организуете такую сигнализацию на М7???
    представьте,хотя бы на минуту-РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО-помещение длиной этак метров 40,
    где САУ и бак сосредоточены в одном конце помещения,а место ОПЕР-работника или входная дверь
    в это помещение-в другом конце здания?
    чтобы увидеть сигнализацию(светодиоды) на 3 датчика до САУ-М7 ОПЕРу придется фактически делать пробежки метров 30-35,
    лично я ,когда захожу в такое здание - бросаю только взгляд на эту внешнюю световую
    3-х поз. сигнализацию и становится понятно в каком щас режиме трудится САУ-М6.
    Не спорю, оба называются сигнализаторами. Но САУ-М7Е предназначен не только для сигнализации, но и для УПРАВЛЕНИЯ.
    В начале данной ветки задача ставилась максимально просто организовать систему управления заполнением резервуара.
    Извините, но, я бы Ваш вариант не назвал простым. Куча реле....
    ROVKI прав - сейчас такие задачи лучше решать на ПР-110.
    Что касается 40 метровой комнаты - а кто Вам мешает САУ установить возле пульта диспетчера, пробросив провода от бака?

  6. #26
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    про САУ-М6 цитирую каталог ОВЕН:
    Предназначен для автоматизации технологических процессов, связанных с кон-
    тролем и регулированием уровня жидкости.
    что касается работника-такой вариант не приемлим по 2 причинам:
    1.этот работник -НЕ диспетчер,а оператор по эксплуатации котлов,его основное
    место - как раз находится на расс-нии 30-35 метров от этого прибора,а накопительный бак является
    вспомогательным оборудованием,
    2.перетащить бак размером в 35 кубиков вместе с САУ в противоположный конец здания
    -НЕреально,
    3.если все-таки учитывать эргономику(а не "радиолюбительские"варианты),то для реализации такой схемы понадобится 2 шт.ПР-110+Комплект для программирования,
    4.эти реле валялись на складе(новые),поэтому вопрос их покупки отпал сам собой.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    про САУ-М6 цитирую каталог ОВЕН:
    Предназначен для автоматизации технологических процессов, связанных с кон-
    тролем и регулированием уровня жидкости.
    что касается работника-такой вариант не приемлим по 2 причинам:
    1.этот работник -НЕ диспетчер,а оператор по эксплуатации котлов,его основное
    место - как раз находится на расс-нии 30-35 метров от этого прибора,а накопительный бак является
    вспомогательным оборудованием,
    2.перетащить бак размером в 35 кубиков вместе с САУ в противоположный конец здания
    -НЕреально,
    3.если все-таки учитывать эргономику(а не "радиолюбительские"варианты),то для реализации такой схемы понадобится 2 шт.ПР-110+Комплект для программирования,
    4.эти реле валялись на складе(новые),поэтому вопрос их покупки отпал сам собой.
    1).Ещё раз повторяю, что в начале ветки ставилась другая задача.
    2).Для обсуждения Ваших проблем, нужно было бы открыть другую ветку.
    3).Я и не предлагал перетаскивать БАК с САУ, а предлагал САУ установить возле оператора и удлинить при этом провода от датчиков.
    4).Заканчиваю свои высказывания по данной теме, т.к. они становятся похожими на флуд.

  8. #28
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Я и не предлагал перетаскивать БАК с САУ, а предлагал САУ установить возле оператора и удлинить при этом провода от датчиков...

    конкретизирую:

    бак и САУ находятся в одном "крыле" здания,причем сам прибор находится в маленьком
    помещении (с широкой открытой дверью) под названием "электрощитовая",в которой,
    также находится и другая вторичка,а рабочее место ОПЕРа и электрощитовая это
    НЕ одно и то же,и вместо того,чтобы прибор перетаскивать на 35 метров и разглядывать мелкие светодиоды- есть другой,более практичный вариант-
    повесить САУ-М6 в эл.щитовой,вынести 3-х поз. свет.сигнализацию наружу,
    и тогда достаточно ... бросить взгляд в сторону лампочек из дальней тчк. помещения,
    чтобы увидеть 3-позиции в баке:НИЖЕ НОРМЫ,НОРМА,ВЫШЕ НОРМЫ.

    НЕ щитаю уточнение эргономических нюансов при внедрении автоматики - флудом.
    ЗАНАВЕС.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    В Советское время везде стояли приборчики ЭРСУ посмотрел оказываетсяих и сейчас еще выпускаютВложение 3505 ESDU.rar

  10. #30

    По умолчанию

    ЭРСУ были г....но, ESPA "электроника tesla " это вечные у меня 8 штук, как часы, забыл когда подходил, а ЭРСУ боятся длинных линий до уровней. И что только не пробовали и экранировали, питание отдельно вели, ЭРСУ дают столько ложных срабатываний........., по моему САУ сейчас получше ЭРСУ.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  2. Сколько стоит система коммерческого учета воды?
    от nik9999 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:35
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02