    Добрый день,
    есть задача - работа приточно-вытяжной вентиляции компрессорной установки в автоматическом режиме. Приток воздуха идет как с улицы, так и из помещения (в зависимости от данной минимальной температуры окружающей среды). Для измерения температуры внешней среды планируется к поставке Датчик*ОВЕН ДТС3015-PТ1000.В2.200*(в канале приточного воздуховода). Вытяжная вентиляция имеет аналогичную схему работы - выход теплого воздуха как в помещение, так и на улицу.
    Два вопроса - 1. с Датчика ДТС3015 данные поступают на терморегулятор ТРМ1 в шкафу вентиляции, и далее сигнал снимается на СКАДу, возможно ли к одному терморегулятору ТРМ1 подключить 4 датчика ДТС3015 ? поскольку минимально заданная температура переключения клапанов притока одинакова для всех четырех компрессорных установок?
    2. для переключения клапанов вытяжной вентиляции предполагаю использовать датчик температуры в помещении ОВЕН дТС3005-РТ1000.В2 с тем же регулятором ТРМ1 и тут возникает тот же вопрос, что и с притоком - возможно ли на один датчик помещения (или на 4 шт у каждой установки) завязать один терморегулятор ТРМ1?

    помогите пожалуйста разобраться.
    заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Если у вас заслонки с работой откр-закр - то поставьте фреоновый датчик температуры помещения.
    Если с плавным регулированием - то датчик уличной температуры вам не нужен.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    возможно ли к одному терморегулятору ТРМ1 подключить 4 датчика ДТС3015 ? поскольку минимально заданная температура переключения клапанов притока одинакова для всех четырех компрессорных установок?
    Нет. На один канал - один датчик. Если управление клапанами с одного реле - возьмите датчики Рt100 и УКТ38.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста:
    1) прибор ТРМ1 Вы уже приобрели? (данный прибор не имеет на борту интерфейса для подключения к ПК);
    2) данные об измеренных температурах требуется только передать в Scada или необходимо также, чтобы прибор сам осуществлял переключение клапанов?
    3) речь об отсечных клапанах (нормально открытых либо нормально закрытых)?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста:
    1) прибор ТРМ1 Вы уже приобрели? (данный прибор не имеет на борту интерфейса для подключения к ПК);
    2) данные об измеренных температурах требуется только передать в Scada или необходимо также, чтобы прибор сам осуществлял переключение клапанов?
    3) речь об отсечных клапанах (нормально открытых либо нормально закрытых)?
    Надежда, добрый день,
    уточняю: 1) прибор ТРМ1 мы еще не приобретали. А что вы посоветуете в данном случае? чтобы была возможность подключения к ПК?
    2) в СКАДе будет отображаться температура приточных каналов и общецеховая, сами клапаны (состояние откр/закр), управление клапанов должно быть в автоматическом режиме - хотелось бы сделать это как можно проще.
    3) да, клапана отсечные с приводом Belimo - состояния два - нормально открыт/ нормально закрыт

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    3) да, клапана отсечные с приводом Belimo - состояния два - нормально открыт/ нормально закрыт
    Тогда Вы понимаете, что в режиме "прямоток" т.е. когда приток дует непосредственно с улицы, а вытяжка выдувает на улицу, Вы подаете в компрессорную ледяной воздух зимой???
    И что измерять температуру в канале притока в этом случае бессмысленно - она равна или уличной или внутренней???
    Поэтому выхода у вас два:
    1. Делать выброс притока высоко под потолком и управлять любым биметаллом по помещению, температуру в помещении снимать термодатчиком через МВА8 или подобный МВ110***
    2. Ставить 3 привода с плавным регулированием, соединить сигналы взаимнообратно и регулировать ТРМ201 по датчику температуры притока.

  7. #7

    По умолчанию

    [QUOTE=ASo;91627]Тогда Вы понимаете, что в режиме "прямоток" т.е. когда приток дует непосредственно с улицы, а вытяжка выдувает на улицу, Вы подаете в компрессорную ледяной воздух зимой???
    QUOTE]


    да, мы подаем ледяной воздух в режиме прямоток зимой, но данный режим будет работать уже после того, как изначально нормально открытые клапана в помещении - создадут необходимую комфортную температуру в помещении. Температуру в канале притока измерять - прихоть заказчика. Поскольку сами компрессорные установки нуждаются в воздухе положительных температур разве что в первые моменты работы.

  8. #8

    По умолчанию

    Компрессора - да. Но компрессорная - это помещение с возможностью кратковременного нахождения персонала в процессе работы. Поэтому подобное вентилирование запрещено СНиП.
    Поэтому чаще делают вариант 2 - грубо - рециркуляционная вентустановка без подограва, он не нужен.

  9. #9

    По умолчанию

    почему вы взяли что только прямоток будет? рециркуляция будет обязательной (до определенной температуры в помещении будет происходить выброс теплого воздуха в маш.зал - при достижении контрольной точки - выброс будет происходить на улицу....) никакого подогрева мне не нужно. у меня 4 шт клапанов по факту - 2 на приток и 2 на выброс - по одному в помещении и на улице - и их как то надо связать в работу в автомат режиме...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    почему вы взяли что только прямоток будет? рециркуляция будет обязательной (до определенной температуры в помещении будет происходить выброс теплого воздуха в маш.зал - при достижении контрольной точки - выброс будет происходить на улицу....)
    Где потоки будут смешиваться? Нарисуйте схему вентиляции.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Воздушная завеса+приточные установки
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 20:27
  2. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 09:42
  4. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •