Спасибо!
Термодатовский 17Е6/4УВ/4С/1Р/485/4Gb/F
Не совсем правильно изъяснился) Регулировка мощности всё-таки будет (если на 220 ТТР поставить)?
Спасибо!
Термодатовский 17Е6/4УВ/4С/1Р/485/4Gb/F
Не совсем правильно изъяснился) Регулировка мощности всё-таки будет (если на 220 ТТР поставить)?
Безусловно будет. Просто при ШИМ включается нагрев полностью, но кратковременно. Время включения зависит от ширины импульса. И в свою очередь рассчитывается ТРМ по ПИД закону.
И за счёт инерции нагревателей вроде как и регулировка получается.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
А всё-таки, если выходную плату-модуль убрать и запитать реле без неё (просто я нашёл с рук подешевле, но они 3...32V)?
Добрый день. А зачем так мудрить то. Если у Вас выход другого типа, так и подберите соответствующее ТТР. Насколько понял у Вас ТТР ещё нет никакого.
Или может быть у Вас есть ТТР 3...32V? Тогда Вам потребуется в любом случае БП на 24В. И получится ли сэкономить?. Можно и симисторный выход подключить к такому ТТР, только потребуется промежуточная релюшка на 220В переменки. Опять сэкономить не получится.
Вы для себя или на производство делаете?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)