Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?
Вложение 34721
Вид для печати
Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?
Вложение 34721
Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже:
Вложение 34722
1. Типы поддерживаемых сигналов термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/33502416
2. Стандартные схемы подключения есть в документации на модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/25439694
Вопрос темы по нестандартной схеме.
Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом, поэтому запросил тех.документацию.
Это частный случай - у двух резисторов вынужденно имеется общий провод. Если есть что по теме - прошу написать, остальную лирику в личную почту.
С уважением
Вложение 34723
Нельзя в силу технологических причин, предлагаю обсудить нестандартную схему включения. Может быть 11 и 12 это GND в МВ 110-2А и соединить их не будет проблемой ?
Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
Результат 1.247 Ом
Исправил ошибку : сопротивление 1247 Ом
http://www.owen.ru/uploads/obshaya-c...a-mv110-2a.jpg
Подключал по этой схеме с общим проводом 6 резисторов (термоподвеска ТП-01) - работает.. модуль МВ110-8А
Ничего странного- они просто не предполагали, что такие изделия существуют и модуль будет так востребован, повезло- сами не ожидали :)http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F2%F0%E8%FF
Стране нужны смелые и креативные инженеры, а на это сопротивление не стоит обращать внимание, т.к оно является сопротивлением соединительных проводов китайского мультиметра у которого похоже подсела батарейка..
Ну не надо так строго, с вами общается Мастерено Иван, инженер компании ОВЕН. :rolleyes:
Наверное, трудно идентифицировать, что он представитель компании, поэтому я попрошу его сделать подпись.
По вашей вопросу есть два решения.
Решение первое: докопаться до истины. В этом случае будет уместно поделиться с Иваном информацией. Без информации о датчике делать какие-либо выводы затруднительно.
Решение второе: продолжать требовать "обсудить нестандартную схему включения". В этом случае ответ будет максимально формализированный:
Выбор за вами :)Цитата:
Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя
Мне нужен вывод инженера Овен о корректности/некорректности приведенной выше нестандартной схемы. В ней использованы обычные платиновые резисторы Pt1000 в SMD корпусе 0805, которые для лучшего теплообмена припаяны каждый одним выводом к металлической токопроводящей пластине, температуру которой они измеряют. Овен продает аналогичные резисторы Pt1000 .
Схема соединения двух резисторов из предыдущего сообщения http://www.owen.ru/forum/attachment....chmentid=34723
Если Мастеренко Иван радиоэлектронный инженер компании Овен (давно пора на форуме обозначить сотрудников компании, логотипами чтобы можно было отличить их от других участников), он может просто заглянуть в принципиальную схему Овен МВ 110-2А и сделать вывод о возможности или невозможности соединения выводов 11 и 12 модуля ввода. http://www.owen.ru/forum/attachment....chmentid=34721
Заранее ему спасибо.
Прошу инженеров Овена посмотреть принципиальную схему МВ 110-2А и дать ответ на мой вопрос.
Они не предполагаются одинаковыми, тк температура резисторов разная. Пока Овен не торопится отвечать на мой вопрос, мне пытаются помочь коллеги с http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120463
Я ошибся в сообщении #7 темы, величина сопротивления не 1.247 Ом , а 1247 Ом
Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
Результат 1247 Ом http://www.owen.ru/uploads/obshaya-c...a-mv110-2a.jpg
Можно ли для решения вопроса...
Не понимаю действий Сергея Лысова - отредактировал мое сообщение, в котором я спрашивал о возможности применения модуля ввода конкурирующего производителя. При этом ответа по применению Овен МВ 110-2А он почему-то не дал.
Цитата:
Можно ли для решения вопроса...
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; Сегодня в 17:42. Причина: 5. На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты. Рекламой считается сообщение, направленное
Есть там кое-что умное. Если в МВ 110-2А источник тока подключен так, как на схеме, то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.
Вложение 34732
тут не только батарейка у точнейшего прибора села, но и диапазон измерений похоже не тот включил , работать надо, а не ---...Цитата:
Я ошибся в сообщении #7 темы, величина сопротивления не 1.247 Ом , а 1247 Ом[/HTML]
Вы нарушили правило форума. В причине редактирования я указал какое именно. Почитать подробно можно в справке. Повторное нарушение приведёт к бану :(
Это форум компании ОВЕН и тут мы обсуждаем продукцию ОВЕН. Разбираться в продукции конкурентов вы можете на их официальном форуме или других площадках.
Как я уже говорил раньше, пока мы не получим от вас нормальное техническое описание на датчик, мы не готовы дать официальный ответ.
За сутки техописание мы так и не получили, поэтому ответ такой:
После фразы делаю вывод, что тема себя исчерпала и её можно закрывать.Цитата:
Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя.
платиновый терморезистор Pt1000, Овен продает функционально аналогичные:
http://www.platan.ru/shop/part/32207615.html
http://www.platan.ru/shop/part/32207638.html
http://www.platan.ru/shop/part/32208655.html
https://www.heraeus.com/media/media/...00-HST-USA.pdf
https://www.heraeus.com/media/media/...glisch_Web.pdf
Производитель: Heraeus Sensor
Артикул производителя: 32208655
32208655, SMD0805V Pt10000 -50+130гр точн.2B, 32207655 датчик темп
10 000 - опечатка.
Датчики Pt1000 Heraues и еще есть в наличии Pt100 Heraues.
Что считать общим проводом - 7 (8), 9(10) или 11(12) ?
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1513599640
Овен не дает указания в руководстве какой провод общий, а на примере некоторых других модулей (см рис 1) иначе. По аналогии у Овен МВ 1000-2А общим должен быть 7(8)?
И попутный вопрос, если вместо Pt1000 использовать Pt100, который также рекомендован Овеном для МВ 110, Ваш ответ будет таким же и в схеме подключения ничего не изменится?
Цитата:
http://www.platan.ru/shop/part/32207605.html
Чувствительный элемент платина(RTC)
Номинальное сопротивление при 25 С,кОм 0.1
Корпус SMD0805
Производитель Heraues Sensor Technology
PS: почему бы Овену не добавить в руководство по эксплуатации модулей ввода указание какой из выводов является общей аналоговой землей "AG" ?