Доброго времени суток! Читал на форуме что есть проблемы с ТРМ202. Можно ли как то исправить?
Протокол ModBus RTU
Вид для печати
Доброго времени суток! Читал на форуме что есть проблемы с ТРМ202. Можно ли как то исправить?
Протокол ModBus RTU
Добрый день. Вопрос ВООБЩЕ ни о чём. Что исправить?. Как подключено? Чего хотите?
Ну висла у меня одна по 485. Заменил.
С уважением.
Сегодня заменил, то же самое. Подключено нормально, в одном шкафу с ПЛК, все было отлично, но в последнее время часто стал зависать. Может по питанию помехи? Но он больше года проработал хоть бы что, до этого времени
Добрый день. Попробуйте перейти на Modbus ASCII. Как то была дискуссия на эту тему. Говорят хорошо помогает.
С уважением.
Добрый! Спасибо попробую
Добрый день! Перешел на ModBus ASCII, два дня работает пока без сбоев. Спасибо
У меня ТРМ202 по ModBus RTU зависала несколько раз (примерно раз в месяц) и "висла" вся RS485 на которой несколько модулей и ТРМов, мастером там СПК107. Прислали из Овена новый " с экспериментальной прошивкой" ТРМ202, не помогло. Отцепил этот ТРМ202, благо информация с него не очень нужна технологам и всё было не плохо, но на RS есть ещё один ТРМ202 который никак нельзя убрать, да ещё он в заводском щите котла. Несколько месяцев всё было хорошо, но сегодня позвонили, что опять связь по RS не работает. Даю совет: выключить/включить этот ТРМ202- помогло сразу. Теперь думаю заменить этот ТРМ202, например на два ТРМ201 или на конкурента, придётся б... и программу в СПК корректировать. В одноканальных и 8- канальных таких проблем не было.
Однажды сталкивался с зависанием...
Сейчас резервирую один выход контроллера для питания ТРМ. Если контроллер увидит зависание, выключает и включает ТРМ.
Но хотелось бы что бы разработчики вылечили эту проблему...
оригинальное решение!:)
Здравствуйте, помогите советом.
ТРМ202 подключена по 485, кабель витая пара примерно 30м, скорость 9600. ПЛК шнайдер М241 не видит ее, ФБ отвечает таймаут (500 мс). Но если со стороны контроллера вместо него я подключаю китайский преобразователь USB-RS485 и посылаю пакеты вручную, ТРМ отвечает правильно. Затерминатить на объекте нечем, терминатил наушниками 50 ом, не помогло. Задавал другие скорости, не помогло.
Актуально до обеда 06.ноя.18г.
В этом году вышла новая прошивка к 200 серии ТРМ как раз касалось висяков по протоколу. Может ТРМ старый
Перешёл на modbus RTU (у нас работают несколько ТРМ202, ТРМ201 с 2012 года, а я решил в masterscada и частотник ОВЕН завести, поэтому перешёл на modbus RTU) и тоже начало зависать. Решил проблему кардинально - поставил новую версию ОРС сервера ОВЕН и новую версию masterscada. Правда испытываю только месяц.
Проблема с этой RS485 в ТРМ202,201 так и не решена: там где сильные помехи, виснет часто, где слабые редко. Я бы уже радикально решил эту проблему, но производители нагревателей упрямо ставят в свои щиты ТРМ202. С большим трудом уговорил их делать отдельный щит для КИП, скоро увижу как это помогло.
У меня проблема исчезла после перехода на новые программы. А так да - помехи от частотника идут даже на телефонные линии (дирекция экономит деньги и не хочет фильтры закупать, экранированный кабель. Частотник на скорую руку прямо на панель с ТРМами прикрутили - открытая панель, где раньше самописцы стояли и прочие старые приборы). Хочу его в соседнюю комнату в металлический шкаф перенести.
С февраля 2018 года приборы линейки ТРМ2хх выпускаются с новой прошивкой.
Была исправлена ошибка с «зависанием» сети RS-485 при работе по протоколу Modbus RTU.
Вам необходимо переслать приборы в сервисный центр ОВЕН для обновления встроенного ПО.
Дату выпуска прибора можно определить по серийному номеру на штрих-коде, где 6 и 7-я цифры обозначают год выпуска 8 и 9-я цифры – месяц выпуска.