Понято. А со схемой подключения на 0-10 не поможете ?:(
Вид для печати
Спасибо ! Но подобная схемка у меня есть. Только на ТРМ 133 (без "М"). И в описании подробно написано подклучение КЗР к дискретным выходам (для 3-х позиционного регулирования). А вот на ЦАПы показано схематично. Не совсем понятно что куда сажать. От привода идут :1- питание; 2-управление; 3-общий. А тут 13(+); 14(-), а что есть что !http://www.owen.ru/uploads/trm133_sp.gif
1-питание привода(от внешнего источника)
2 "+" Цап ТРМ
3-питание привода и "-" Цап ТРМ
В ТРМ133-У.01 активный ЦАП, с выходным напряжением 0...10В. Если Вы все правильно запрограммировали, то можно померить тестором, на клеммах 13 ,14 должно быть напряжение. Если нет, то снова запрограммируйте прибор на ИМ с аналоговым управлением (стр.63 РЭ).
Такого не должно быть. Обратитесь в сервисный центр.
Проверьте измерительный прибор.