Тема: Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В ТРМ133-У.01 активный ЦАП, с выходным напряжением 0...10В. Если Вы все правильно запрограммировали, то можно померить тестором, на клеммах 13 ,14 должно быть напряжение. Если нет, то снова запрограммируйте прибор на ИМ с аналоговым управлением (стр.63 РЭ).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    В ТРМ133-У.01 активный ЦАП, с выходным напряжением 0...10В. Если Вы все правильно запрограммировали, то можно померить тестором, на клеммах 13 ,14 должно быть напряжение. Если нет, то снова запрограммируйте прибор на ИМ с аналоговым управлением (стр.63 РЭ).
    Я тоже так думал, но при замерах выдаёт 90...94В. Раз 5 скидывал на заводские уставки. Прогил заново. А результат тот же. Не энаю на что и грешить то. Толи лыжи не едут, толь асфальт плохой.

Похожие темы

  1. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30
  2. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:45
  3. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  4. работа трм 202 в системе master scada
    от volod в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 12:33
  5. ТРМ 151-01 нет управляющего сигнала
    от Максим84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •