А можно увидеть хоть не весь проект, но хотя бы ту часть где задана связь с ПРками? Ни как не пойму как и где указывать регистры к которым будет обращаться СПК.
Подключаю питание СПК107 через ИБП60, тот улетает в защиту по КЗ. С модулями МВ110 ИБП60 нормально себя ведет, а СПК107 даже если все модули отключить, стартануть не может. Можно пусковой ток СПК107 как-то уменьшить? А то несоответствие документации получается.
Все параметры пусковых токов и мощности в РЭ на СПК107 указаны верно: http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1640.pdf
Добрый день.
Где скачать актуальные библиотеки Овен для панели СПК1ХХ?
Я так понимаю, нужно в какой-то ветки форума шурудить, но для данной панели не нашел явного указания на библиотеки.
А зачем нужен Архив репозитория, который необходимо установить?
Остальные компоненты ясны, а этот вызывает вопрос.
"6. Устанавливаем Архив репозитория."
Об этом тоже не раз говорилось. Codesys 3.х к сожалению делает не аккумулятивные обновления, а не зависимые. Поэтому ставя определенную версию CODESYS в систему установятся только последние версии библиотек.
Для открытия примеров иногда требуются более старые версии библиотек и компонентов.
Вот этот самый архив репозитория их и устанавливает.
У роутера iRZ RUH2b есть вход USB с поддержкой USB-LAN адаптеров. Если в этот вход подключить СПК105 получится поднять связь? Другими словами есть ли драйвер под Linux на СПК или может там стандартными встроенными в ядро можно обойтись? Или вообще ничего хорошего из этого не получится?