Сообщение от
SCADAMaster
А у вас ПЛК под Codesys или под MasterPLC?
Если под MasterPLC, то просто включаете в настройках контроллера архивирование, и включаете архивацию нужных тегов. Архив будет вестись в оперативной памяти контроллера, и при опросе скада будет забирать его себе.
Если же используете ПЛК ОВЕН под Codesys, то тогда вам нужно архивировать данные используя модуль Archiver, а затем читать архив при помощи OPC HDA сервера. ОВЕН поддерживает чтение архивов по 20-ой функции Modbus. Чтение архива в таком формате поддерживает OPC Lectus и наш Modbus Universal MasterOPC.