Показано с 1 по 7 из 7

Тема: организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)

  1. #1

    По умолчанию организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)

    Есть ПЛК150 и ИП320(мастер). Необходимо добавить управление через ПК(скаду), ПК тоже будет мастер. Если соединить все по rs485, а потом, через Ac4 в pc, то в сети будет 2а мастера(ИП320 и pc).
    Возможно бесперебойное функционирование в этом случае и если нет то какой вариант приемлем?

  2. #2

    По умолчанию

    пк-плк через эзернет....

  3. #3

    По умолчанию

    какой opc сервер в таком случае использовать, т.к. первоначально предполагалось использовать opc-овена(OPC сервер rs485 с протоколом ModBus), который бесплатен

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lsass
    какой opc сервер в таком случае использовать,
    кодесисовский, посмотрите на диске Подключение_OPC_3S-Software.pdf

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    а если по эзернету ни как?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    тогда Rs232. нужно подлючить любой др.порт.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    в настоящее время уже в продаже орс сервер лектус для связи по эзернету-модбас тср(из новостей овен).