Посоветуйте, какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16, для соотношения газ – воздух. Ранее использовался Минитерм–400
Посоветуйте, какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16, для соотношения газ – воздух. Ранее использовался Минитерм–400
может что-то смогу подсказать если озвучите марку горелку и от какого датчика будет управляться (проще говоря от "температурного" или от "кислородного" в дымовых газах
Если у вас использовался Минитерм 400.00.04 то вместо него никакой, в этом регуляторе устанавливается три точки из соотношения топливо-воздух, можно использовать например ТРМ212 тогда придется высчитать среднее значение по графику.
Горелка ГМП-16, газ управляется в ручном режиме, т.е. сколько нужно давления в коллекторе настолько и нагружают котёл операторы. Хотя управление по давлению пара в барабане, но им никто не пользуется т.к. давление в барабане 0,8 - 0,9 мПа , а давление в коллекторе 0,2 мПа . а потребители берут пар не равномерно и так получается что котёл работает то на минимуме то на максимуме, и постоянно его болтает в разные стороны.
А причём тут регулятор нагрузки (давления пара) котла? Вы, вроде бы спрашивали про соотношение газ\воздух?
Если газ\воздух, то нужен ТРМ-212.
По поводу регулятора нагрузки.
Такая же беда - нагрузка очень неравномерная, на котле постоянно поддерживается 8 Атм. пара, на потребителей 4.3 Атм.
Но, так как есть регулятор давления пара на потребителей, то котловой справляется со своей задачей.
Лишь иногда операторы переходят на ручной режим работы, в часы максимального отбора пара.
Понятно, что так не должно быть, но технологию уже не изменить.
А газ\воздух и остальное - в автомате постоянно.
Месяц назад делали объект, где отбор пара меняется на 80% мощности котла в течение 1 минуты. На разрежение поставили ТРМ12, на воздух ТРМ212, на газ ТРМ212 для связи с контроллером, иначе был бы ТРМ12. При включенных регуляторах давление отклоняется не более, чем на 5%, регулятор воздуха успевает отслеживать изменения газа, разрежение стабильно. Заказчик доволен. А ТРМ210 задвижками управлять не умеет. Или у вас на дымососе и воде частотники с токовым управляющим входом?
ТРМ-212.
Ставили на ДЕ-6.5 и ДЕ-25.
Работают нормально.
ТРМ12, ТРМ212 работают на сотнях котлов.
Если необходим сложный график зависимости (график коррекции одного параметра от другого) - используется ТРМ151-05 или ТРМ151-06 (в зависимости от типа ИМ).
http://www.owen.ru/catalog/86810059