Добрый день!
Есть готовое решение на предприятии на ТРМ210 (9 танков бродильных - 9 ТРМов одноканальных). Управляю процессом по сети 485 по Modbus). Всё работает.

Теперь это решение нужно повторить в более масштабном варианте (21 танк). Одноканальные ПИД-регуляторы уже не хочется внедрять. Слишком много их будет. А в ТРМ148 к сожалению нет протокола Modbus... ИЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ТАМ ЗАИМЕТЬ?

Ну, похоже придется осваивать протокол ОВЕН.

Вопрос собсно вот в чем: Смогу ли я по протоколу ОВЕН управлять каждым из восьми каналов ТРМ148 независимо?
Приэтом для каждого канала нужно писать/читать уставку, читать текущую температуру, писать/читать состояние ПИД-регулятора (Run/Stop).


Подозреваю, что всё это должно быть выполнимо, но на всякий случай переспрашиваю, вдруг кто знает какие-нибудь подводные камешки...