Тема: И опять "button"

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию И опять "button"

    И опять "button". Эта проблема так и не была выявлена, поэтому необходимо добавлять ее в каждом проекте.
    Буквально сегодня чуть не загубили дорогостоящее оборудование на производстве (человек который делал проект просто не знал об этой проблеме). Контроллер ушел в "стоп" - выхода остались в том состоянии в котором находились на момент перехода в режим "стоп". Оборудование естественно продолжало работать и чуть не натворило дел.
    Вопрос: нельзя ли сделать так чтобы при переходе в "стоп" выхода контроллера принимали значения FALSE (как это делается на DL). И думаю, что если существует такая проблема, то о ней необходимо писать в руководстве или вкладывать какую-то памятку в упаковку (не все люди читают форум).

    PS: Уже были прецеденты и с газовыми котлами - отсечные клапана остались открытыми.
    Последний раз редактировалось CEkip; 28.11.2013 в 07:17.