Спасибо за помощь. Пока вроде вопросов больше нет
Спасибо за помощь. Пока вроде вопросов больше нет
А в чем идея опрашивать модуль через библиотеку вместо того, чтобы создать в конфигурации плк модбас-слейв и через его регистры?
помогите настроить связь плк 304 с плк 150 (чтение дискретных входов с плк 150) хотелось бы пример программы и описание, т.к. я в этом не разбираюсь. заранее спасибо.
RS-232. (сам студент, еще мало опыта в настройке сети)
RS232 не подойдет.
Рекомендую либо RS-485 (если сильно разнесены ПЛК) или Ethernet.
Протокол обмена соответственно ModBus RTU или ModBus TCP.
ПЛК304 будет мастером. ПЛК150 Слэйвом, соответственно.
к сожалению, на ПЛК 304 есть только один rs-485 (к нему подключен GSM-модем) и 3 порта rs-232. А почему нельзя настроить по 232-му?
Ну если у Вас один ПЛК150 - можно. И то с ограничениями. Порт DBUG на ПЛК150 имеет ограничения по скорости (см. РЭ на прибор).
планируется подключить плк 150 и плк 63
А как давно Вы ПЛК304 покупали?
Чем занят RS485?