Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Нужен совет. "Весёлый" объект попался.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    После потери связи будет висеть последнее полученное значение.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    После потери связи будет висеть последнее полученное значение.
    Хорошо, в смысле плохо.
    Настройки: ПЧ - при потере связи с ПЛК, выход в аварию с остановкой.
    Scada - при потере связи с ПЛК, аварийное сообщение "Нет связи".

    Ситуация: На Scada сообщение есть, ПЧ стоит и висит код "Потеря связи".

    Получается зависает контроллер ? При чем регулярно так, 3-4 раза в сутки.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 19:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •