    Коллеги, попался «весёлый» объект. Сидим на нем уже почти месяц.
    То одно не пойдет, то другое. Время поджимает, сильно. Вера в свои знания уже пошла в низ.
    Если не затруднит, подскажите по ряду вопросов. На простоту и очевидность некоторых прошу не обращать внимания, мне просто надо разобраться, что происходит.
    Заранее спасибо.

    Задача: Задать опорную частоту ПЧ из Scada.
    Оборудование: ПЛК110-60, преобразователь частоты, MasterScada.
    Связь ПЛК с ПЧ по RS-485 через интерфейс RS-232 и АС3-М. ПЛК мастер.
    Связь MasterScada и ПЛК по Ethernet. ПЛК slave.

    Что произойдет со значением переменных при потере связи ПЛК со Scada ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (53.2 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (182.2 Кб, Просмотров: 37)
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЧ будет работать, на последней частоте, полученной от мастера.
    А в мастере(ПЛК), будет висеть, последнее полученное от скады.
    Если вы конечно не контролируете наличие связи.

    Я обычно частоту передаю по сети, а пуск, вперед-назад с дискретного выхода.
    Последний раз редактировалось lara197a; 27.05.2013 в 17:28.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ПЧ будет работать, на последней частоте, полученной от мастера.
    А в мастере(ПЛК), будет висеть, последнее полученное от скады.
    Если вы конечно не контролируете наличие связи.

    Я обычно частоту передаю по сети, а пуск, вперед-назад с дискретного выхода.
    То же так делал. И скорее всего придется вернутся к этому решению. Но вопрос в другом. В ПЛК значение при потере связи какие будут? "0" или "250" ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    После потери связи будет висеть последнее полученное значение.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    После потери связи будет висеть последнее полученное значение.
    Хорошо, в смысле плохо.
    Настройки: ПЧ - при потере связи с ПЛК, выход в аварию с остановкой.
    Scada - при потере связи с ПЛК, аварийное сообщение "Нет связи".

    Ситуация: На Scada сообщение есть, ПЧ стоит и висит код "Потеря связи".

    Получается зависает контроллер ? При чем регулярно так, 3-4 раза в сутки.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    посылайте импульсы(меняйте значение какой либо переменной) из скады.
    К примеру в регистр 0 записывайте переменную, значение которой раз в секунду изменяется.
    В ПЛК проверяйте, если переменная значение не меняет, то связи нет.
    В ПЧ пишите скорость 0.
    Также в ПЧ может не записаться уставка.
    Для этого уставку нужно не только записывать, но и периодически считывать и сравнивать считанное с уставкой.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    посылайте импульсы(меняйте значение какой либо переменной) из скады.
    К примеру в регистр 0 записывайте переменную, значение которой раз в секунду изменяется.
    В ПЛК проверяйте, если переменная значение не меняет, то связи нет.
    В ПЧ пишите скорость 0.
    Также в ПЧ может не записаться уставка.
    Для этого уставку нужно не только записывать, но и периодически считывать и сравнивать считанное с уставкой.
    Сделано все это.
    Переменная есть и на неё и зацеплено аварийное сообщение в Scada.
    ПЧ то же отключался.
    Вся беда в том, что всё это безобразие происходит когда нас нет. Приезжаем, все стоит. Подключаюсь к ПЛК, он стартует. В прочем нажатие кнопки "Сброс" дает тот же эффект, связь востанавливается.
    Получается ПЛК глючит.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Извиняюсь, не сразу понял вопрос.
    В Вашем случае возможно.
    Особенно если в общей сети изернет висит.
    Попробуйте соединить ПЛК с ПЧ по RS485 на прямую. Зачем такие извращения.
    А к RS 232 подключите ПК. Только не к дебаг.

    Да, еще "биттон" завели?

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Да, еще "биттон" завели?
    Это у меня уже на автомате. Прописывая конфигурацию, сразу добавлять «биттон» и «статистик».

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Попробуйте соединить ПЛК с ПЧ по RS485 на прямую. Зачем такие извращения.
    А к RS-232 подключите ПК. Только не к дебаг.
    Да там все порты заняты. Не стал сразу расписывать.
    Ethernet – MasterScada.
    RS-485-1 - 2 штуки ПР110, модуль МВА, два прибора стороннего производителя. Все могут работать только по 485 интерфейсу.
    RS-485-2 - ПЛК110-32, находится на расстоянии 400 метров. Так что то же только 485 интерфейс. И на этом ПЛК висит ещё два частотника.
    Так что для ПЧ остался только RS-232.
    Да и раньше приходилось подключать ПЧ через RS-232. Не было проблем. Это в этот раз куча заморочек была. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15040&page=1
    «Весёлый» объект. Давно такого не было.

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, не сразу понял вопрос.
    В Вашем случае возможно.
    Особенно если в общей сети изернет висит.
    Можно по подробнее ? Мне сейчас любые подсказки важны.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10

    По умолчанию

    Может действительно в TCP сети разные пакеты гуляют,с которыми ПЛК не справляется.Попробуйте запустить IPscaner (от Radmin) или иной.
    Слетит ли при этом ПЛК (раньше ПЛК100 слетали).

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 19:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •