    Используйте цепь W5DНЗ с диодами.
    Посмотрите пример:
    Принцип работы датчиков уровня с выходом W5DНЗ основан на определении четырех состояний проводимости цепи. Для датчика с двумя контрольными уровнями, например нижним и верхним (рис. 18А), в нормальном состоянии оба геркона замкнуты, сопротивление выхода датчика равно нулю (состояние “Норма”), через датчик могут проходить импульсы тока разной полярности, формируемые сигнализатором МС-3-... или МС-П-.... При достижении нижнего уровня нижний геркон размыкается, при этом через датчик проходят импульсы тока одной полярности через нижний диод (уровень “1”). При достижении верхнего уровня, размыкается верхний геркон, при этом через датчик проходят импульсы противоположной полярности (уровень “2”). Таким образом, получается три состояния датчика: “Норма”, Нижний (уровень “1”), “Верхний” (уровень “2”). Четвертое состояние - обрыв цепи датчика - используется как сигнал ”Авария”. В датчиках может быть только один контрольный уровень - “1” или “2”. В датчиках с тремя контрольными уровнями состояние “обрыв цепи” используется для получения дополнительного контрольного уровня: “верхнего аварийного” или “нижнего аварийного”(рис. 18Б, В). Схемы датчиков уровня с выходом W5DНЗ и состояния их выходов в зависимости от уровня приведены в табл. 3.

    Как написано, существуют стандартные блоки приема для таких сигналов.
    Видно, что такое решение позволяет подключить до 3-х кнопок, но в Вашем случае лучше оставить две кнопки и использовать контроль исправности цепи управления (целостности кабеля).
    Вам решать.
    Вместо герконов кнопки поставьте, и вперёд!
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.06.2013 в 13:08.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Другой вариант - использование токовой петли и нескольких пороговых преобразователей.

    Например можно установить пороги:
    <3 мА - обрыв цепи управления.
    4мА - состояние 1
    8мА - состояние 2
    12мА - состояние 3
    16мА - состояние 4
    20мА - состояние 5
    >23мА - короткое замыкание в цепи управления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.06.2013 в 05:21.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Используйте цепь W5DНЗ с диодами.
    Посмотрите пример:


    Как написано, существуют стандартные блоки приема для таких сигналов.
    Видно, что такое решение позволяет подключить до 3-х кнопок, но в Вашем случае лучше оставить две кнопки и использовать контроль исправности цепи управления (целостности кабеля).
    Вам решать.
    Вместо герконов кнопки поставьте, и вперёд!
    Спасибо, очень интересно. А кнопки должны быть с нормально открытым или нормально закрытым контактом. По схеме они закрытые, а у нас открытые.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Если Вы готовы пожертвовать функцией контроля линии, то кнопки на замыкание можно включить и так:

    Тут, что две верхних замкнуть, что одну нижнюю - для приёмника без разницы.

    При этом упомянутые блоки по-прежнему будут различать состояния линии, а с изменившимся назначением релейных выходов разберётесь сами.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 10.06.2013 в 09:49.

Похожие темы

  1. Передача String по MobBus?
    от Herzog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2020, 12:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 13:21
  3. подключение датчика к двум си-8
    от Spirit111 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:05
  4. Передача массива байт по Rs485
    от IgorG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:43
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •