При задании уставки >1 выходное реле переключается -зажигается светодиод Вых.Если сбросить уставку =0 светодиод Вых гаснет ,[/COLOR]А ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ ОСТАЕТСЯ В АКТИВНОМ(ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ)СОСТОЯНИИ. [COLOR=#000000]
При задании уставки >1 выходное реле переключается -зажигается светодиод Вых.Если сбросить уставку =0 светодиод Вых гаснет ,[/COLOR]А ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ ОСТАЕТСЯ В АКТИВНОМ(ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ)СОСТОЯНИИ. [COLOR=#000000]
Последний раз редактировалось owl; 09.10.2013 в 06:49.
как-то логичнее значение менять, а не уставку.... да и срабатывание реле скорее всего привязано к фронтам счетных импульсов.. а если надо удаленно выключать реле, то правильнее менять режим реле... попробуйте использовать "традиционные" способы применения )))
Проблема действительно подтвердилась, проверяли на своих приборах. Но дело в том, что режим работы в котором обнаружилась данная проблема - не является штатным. К сожалению, в данный момент мы вам помочь в решении этой проблемы не сможем. Но при дальнейшей модернизации прибора эту проблему обязательно решим.
Последний раз редактировалось G.Mark; 08.10.2013 в 11:33.
не присобачите, там динамическое сканирование индикаторных светодиодов и сегментов.....
по алгоритму работы прибора, понятно там косячок, но прочитав внимательно РЭ, программер может его обойти... срабатывание релюшек обычно привязывается к счетным импульсам, т.е. при приходе счетного импульса происходит и проверка установок..
а так конечно, нет в жизни счастья, везде есть чужие ошибки помноженные на собственную некомпетентность....
после записи новой уставки, обновите регистр "режим вывода", с большой вероятностью релюшка перещелкнится...
Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 08.10.2013 в 14:32.
Да вернете вы эти таймеры, не переживайте.
Хотя прекрасно понимаю. Сам так попадал. В том числе и с сименсом.
НУ так бы и написал, хочу мол, перднуть в лужу.... а то конструкцию описывать полез....
Если эта проблема так легко решаема, то можно было бы ее решить в общении с руководством Овена минуя форум.
-Вы про отзывы производителями сотен тысяч автомобилей слышали?
Такие накладки у всех встречаются.
Видимо у Вас проект совсем не горит или это возможность перевалить вину за срыв проекта?
Бодаться с производителем, подбирать новое оборудование и прочее - на мой взгляд оно того не стоит.
А так могли бы получить респект за обнаруженный косячок. Многие за это да же деньги дают.
Последний раз редактировалось owl; 09.10.2013 в 07:20.