sea, спасибо что выложили свою работу, смело. Мне тоже предстоит скоро этим заниматься.
Вопрос к вам.
В вашем логе дублируются записи так специально сделано или не смогли (как я и многие) справиться с супер-чудо прибором мсд200?
sea, спасибо что выложили свою работу, смело. Мне тоже предстоит скоро этим заниматься.
Вопрос к вам.
В вашем логе дублируются записи так специально сделано или не смогли (как я и многие) справиться с супер-чудо прибором мсд200?
Запись в МСД-200 (Slave) осуществляется по команде ПЛК (Master). Именно в режиме Slave МСД троит информацию. Обещали в новой прошивке МСД-200 исправить это. Кроме того еще две нулевые записи в начале появляются при включении прибора.
Специально дублирование данных не делал.
Сейчас, думаю, что вместо СП270 и МСД-200 лучше использовать СПК.
Мне обещали около года назад. Пол года назад с представителями овен звонили разработчику этого чудо прибора, тот уверил что ничего и не планировалось. У меня проблема была с записью в лесенку по команде от плк, так ничего не решилось, зря деньги потратил.
СПК.....сыро....мсд....сыро....
Плк(овен)+панели(не овен)=вещь.
Избыточность - это не недостаточность. Данные по последним 50 мешкам, которые отображаются на СП270 хранятся в ОЗУ панели. Здесь все четко: 1 мешок - 1 запись.
Файлы архива с МСД-200 копируются по запросу на ПК. На нем уже в 1С из файлов *.csv формируется база данных. Перед этим данные отфильтровываются, уходят нулевые строки и повторяющиеся. В конечном итоге формируются отчеты о работе весовой по запросу пользователя, в которых все ОК. Программу для ПК разрабатывал другой человек, в это я не лез.
Поэтому в итоге заказчик и не видит этих утроений данных, хотя и в курсе, что они присутствуют. Промежуточные результаты мало кого волнуют. Об этом больше всех я переживаю...
Изначально думал архив формировать в ПЛК с помощью модуля Archiver или даже с помощью библиотек. В общем сделал и оказалось, что памяти у ПЛК не на долго хватит. Да и ради стабильности работы ПЛК (файловой системы), который выполняет основную функцию управления, отказался от этого. Надежней для архивации другое устройство использовать, так МСД-200 и занял все-таки свое место на ДИН-рейке.
Сами напросились... Лампы это решение на коленке, не феншуй, когда есть специальные нагреватели для шкафов, которые сам шкаф переживут и об них поранится нереально. ТРМ на обогрев совсем не феншуй, он чё при -30 работает? а вот термостат да, пашет. Но я сам отправлял киповцев прожектор с пкэнкой в шкаф засунуть в критической ситуации, грешен.
СП270+МСД-200+........ c преобразова-телем интерфейсов RS-485/RS-232, ну это просто не знание других брендов. есть более понтовая замена за меньшие деньги и без самописного софта для затычек, рискну (простите модераторы) это MT8070iH или её потомок. Но, резистивный экран при таких температурах, рисковано, у меня такого холодного (-30) опыта нет.
МВ110-224.1ТД---ПЛК 110--СМИ2---МСД-200 на Modbus RTU, вроде как нормально, НО, Овен плохо дружит с RTU, если слейвов более одного. Если уберёте отсюда МСД-200 и СМИ2, или смените протокол на аски, уйдут ошибки по связи, повысите точность дозирования. Но зачем вообще самую главную линию связи, критичную к времени и ошибкам, всякой фигнёй нагрузили.
Подход к выбору оборудования для схемы дозирования, не феншуйный, у вас хорошо сыпучая хрень, прям напрашивается на скоростное дозирование, а частота обновления данных в контроллере какая? и причём не стабильная. Хотя в принципе это почти не имеет значения т.к. пневматика у вас тихоходная, почему дырки на 6? ну минимум 8 нужно с ресивером и клапанами на минимальном расстоянии от заслонки.
------------------------
Задача не простая, Вы довольны результатом, но на мой взгляд, это первый блин почти комом.
Такие нагреватели я в интернете находил. В первом посту указывал, что трудности с приобретением оборудования были. В Ростове таких быстро не нашел. Лампы пришлось использовать поскольку доступны и легко подобрать нужную мощность.
Обслуживающий персонал настроен так – шкаф лишний раз вообще не открывать.
По ТРМу. Тогда термостата с цифровым индикатором нужен (об этом уже писал). Сам ТРМ в этом же шкафу обогреваемом находится, где всегда плюсовая температура. Обогрев включают в конце осени, отключают – в начале весны.
Зато если нужно зашел на экран настроек терморегулятора, установил ручной режим управления, включил ВУ и на тебе подсветка .
Уже писал, заказчик настаивал, чтобы было российское оборудование, которое можно было без проблем приобрести. Скупать оборудование в 10 фирмах тоже не айс.
Конечно у меня нет особого опыта в выборе и применении оборудования автоматизации.
Здесь MT8070iH не причем.
В красном домике, куда новый ЩУ перенесли, оборудование подготовки воздуха, аспирации и компрессор установлены. Там размещен калорифер, который при работе в морозы вручную включают, так что сильных минусов не будет при работе СП270.
Да, теперь бы я заказал ПЛК110 с двумя RS-485. Но и на одном интерфейсе получил желаемый результат. Все дружат на Modbus RTU. Ошибка одна изредка (может и минутами не показываться) проскакивает (причем не системно) именно при считывании с МВ110-224.1ТД. Постоянно (раз в 10 мс) считывается с МВ110-224.1ТД масса (REAL) и статус (WORD) прибора и с периодом 50 мс идет запись в СМИ2 (String 6). Запись в МВ110-224.1ТД (изменение настроек оператором) и в МСД-200 производится по команде ПЛК. Последние операции записи разнесены по времени с дозированием материала. Запись в МСД-200 происходит на начальном этапе поступления материала в весовой бункер, поэтому на точность не влияет задержка обмена по RS-485 при этом.