to pandaka,
Проверьте какой задан адрес панели. Дело в том, что в первоначальном проекте у Вас адрес панели задан "1", а для universal Modbus device(ИП320) задан адрес "48"?
to pandaka,
Проверьте какой задан адрес панели. Дело в том, что в первоначальном проекте у Вас адрес панели задан "1", а для universal Modbus device(ИП320) задан адрес "48"?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ввиду вложение из поста 51 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142048
Панель имеет адрес "1"
Захват-1.png
А ПЛК хочет найти ее(панель) по адресу "48"
Захват-3.png
И к тому же панель поддерживает только Modbus RTU, а для порта ПЛК задан режим Modbus ASCII
Захват-2.png
В общем ПЛК шлет письма(посылки) "на деревню дедушке"
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Всем привет В ходе работы было обнаружено следующее: Панель оператора ИП320 работает по протоколу Modbus RTU. В то же время, МДВВ на выходах которого подключены индикаторы (переключение с зеленого на красный и наоборот) работает при Modbus ASCII, а при Modbus RTU нет ( то есть просто ПЛК не посылает сигнал на МДВВ, проверялось ручным вводом 0-индикатор зеленый, 1000-индикатор красный), МДВВ был сконфигурирован с помощью уже настроенной конфигурации (Append Sublement-OWEN_MDVV), лишние выхода переведены на EmptyMdbb. Подскажите, как сделать так чтобы и панель оператора и мдвв работали в одной конфигурации?))