Здравствуйте. Помогите разобраться. Необходимо что бы при включении установки некоторые выходы (DO1-DO4) были включены. Ставлю в конфигураторе "ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ" эти выходы в TRUE. Но до загрузки программы при включении они все равно отключены. Это что нормально? Безопасное включение ПЛК? И хоть это около секунды но включаются моторы. Схему установки менять?
Заранее благодарен.
Дополнение. Из документации:"Для
исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы при «зависании» или во
время загрузки в состояние, заданное в параметре «Безопасное состояние
выхода» (Save Value). Значения параметра: FALSE означает, что выход
выключен (=0), TRUE – выход включен (=1)." Получается вранье.