1. Распайка разъёма RS-232, аналогична 232 на компьютере, но присутствуют только ноги GND, Tx,Rx
Возможно, вы не так настроили номера регистров
2. Указанная конфигурация вполне работоспособна
1. Распайка разъёма RS-232, аналогична 232 на компьютере, но присутствуют только ноги GND, Tx,Rx
Возможно, вы не так настроили номера регистров
2. Указанная конфигурация вполне работоспособна
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
У меня сейчас все работает на rs-485 (и панель, и МВА-8, а по rs-232 программирую панель), но когда число переменных на 485 стало больше десятка, на панели раз в 10-15с возникает таймаут. Конфликты дают себя знать.
Может, разработчики подскажут, возможно ли этого избежать?
И еще. Можно ли выставить разные скорости протоколам Овен и Модбас на одном и том же интерфейсе 485? (у меня не получилось, я надеялся таким образом уменьшить количество конфликтов)
уважаемый, евгений! поделитесь пожалуйста, каким образом удалось заставить одновременно два модуля и овен и модбас на одном 485 интерфейсе?
и еще вопрос, удается, ли вам передавать переменные типа Real?
Уважаемые, господа! Кто-нибудь вообще соединял ПЛК100 и Delta TP04G по rs232?
Я подозреваю, что у меня неправильно спаян кабель? Может кто поделится правильной распайкой, ну очень нужно ?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Для работы с МВА8 добавлен Овен Мастер 485, для работы с панелью - modbus slave 485. Для modbus мастером является панель.
В панель я могу передавать только WORD (16 бит). Например, чтобы передать температуру из МВА8, которая real, делаю так:
PanelTemper := real_to_word(mva_temp*100);
При этом передается температура в сотых долях градуса. А уже в панели говорим, что два знака после запятой.
Вот с логическими значениями пока не разобрался.
А какие там могут быть проблемы? Я для программирования соединяю панель с компьютером через rs-232 обычным нуль-модемным трехпроводным кабелем, работает.
Обрати внимание на то, что отладочный кабель RS-232 для прошивки ПЛК, идущий с ним в комплекте, и кабель RS-232 для ПЛК имеют РАЗНЫЕ распайки: на отладочном имеется еще перемычка.
Распайка обоих кабелей приведена в документации.
Евегений, большое спасибо за информацию, обязательно попробую реализовать работу устройств через один интерфейс, однако количество переменных Modbus в моем проекте превышает 30 шт, т.о. можно прогнозировать проблемы описанные Вами, поэтому наверное придется остановится на TP04G <--> Modbus Slave через rs-232 и Мва8 <--> Овен мастер через rs-485.
Что касается подключения панели через rs-232 - ошибка была не моя, проблема решилась заменой ПЛК100 на другой экземпляр . Первый понесу в сервис - rs-232 не работает!!!