    Качество сети 220В - МЭ110-1М, если только наличие, то обычное реле 220В и на дискретный вход.
    Для датчиков, МВ110-8А(8АС), датчики лучше 4-20мА, из-за расстояний.
    Средство измерения АКБ -УПКБ-12-85-4 - измерение до 5-ти батарей с номинальным напряжением 12В или УПКБ-12-88-4 до 8-ми батарей. Фирма "Промсвязь" Юрий-Польского завода. Протокол обмена с данным устройством они предоставляют. (измеряет напряжение и температуру батареи). В зависимости от батарей и цикличности заряд/разряд можете настроить запуск генератора при отсутствии сети например)
    ПЛК с двумя RS485 интерфейсами, один для МЭ, МВ, другой для УПКБ.
    Скада, ну можете бесплатную Rapid использовать, она Modbus понимает по умолчанию.
    Модем думайте сами, либо Овеновский, либо лучше Radiofid с резервированием на двух операторах и поднятием VPN канала до вашего сервера, тогда обмен с ПЛК будет прозрачным по сети.
    Если что, то настроить OpenVPN клиента на нем помогу.
    Имхо, выбрал бы ПЛК110-30 (с двумя RS485 интерфейсами) для данной задачи.

    Датчики батарей будут показывать одно и тоже с погрешностью и мерять температуру каждой батареи.
    Тогда проще измерять напряжении на батареях другим методом, како-нить датчик напряжения и все.
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2014 в 09:51.

  2. #2

    По умолчанию

    а на второй картинке под №1, это теплообменник?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    а на второй картинке под №1, это теплообменник?
    Это геотермальные тепловой насос.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Имхо, выбрал бы ПЛК110-30 (с двумя RS485 интерфейсами) для данной задачи.
    Почему? ПЛК 160 имеет 12 выходов и 8 аналоговых входов. + по RS485 модуль ввода или ПР114.
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr114/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/modul_ana...10_8i/opisanie

    ЗЫ: обратить внимание на возможность возникновения уравнительных токов. У контроллеров ОВЕН один провод - общий для всех аналоговых датчиков.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это геотермальные тепловой насос.
    Интересно. Как он работает?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.10.2014 в 15:09.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Интересно. Как он работает?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...81%D0%BE%D1%81

  6. #6

    По умолчанию

    Очень благодарен всем за отклик! Прошу прошения за неясностьНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Air Gelio +Termal+Akkumttt.jpg 
Просмотров:	403 
Размер:	99.4 Кб 
ID:	14856
    На картинке все изложено! Это другой объект. На первой картинке система без теплового Аккумулятора.
    «Поистине, мудрость прибавляет благородному достоинства и возвышает раба до уровня царей».

Похожие темы

  1. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:13
  2. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 18:36
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:41
  4. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 18:42
  5. Прошу помочь!
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •