Купить средства контроля доступа с консультацией от специалиста
Я так и не победил это... В тот раз вроде обойти получилось, а теперь надо сделать вход в режим настройки времени в ИП-320 удержанием кнопки ... А для этого надо из программы делать переходы на другие экраны и биты устанавливать. Я где-то видел эту тему подымали, а теперь найти не могу. Как такое на форуме искать?
А в чем затык был?...
1) Ип320 мастер, устанавливает бит в плк.
2) В плк по переднему фронту этого бита присваиается регистру записи экрана нужное число.
3) Панель увидела это число и сменила экран....
-------------------------------------------------------------------
"а теперь надо сделать вход в режим настройки времени в ИП-320 удержанием кнопки ..." - я ничего не понял. по русски пожалуйста.
Предположу что на экране ип320 после длительного нажатия на кнопку произошло событие смены экрана. так? если так, то не получится.
если отдельная кнопка подключенная ко входу плк, то без проблем.
момент "1", и тоже - без проблемПредположу что на экране ип320 после длительного нажатия на кнопку произошло событие смены экрана. так? если так, то не получится.
если отдельная кнопка подключенная ко входу плк, то без проблем.
Я вот тоже слегка русский, но тоже ничего не понял. Как я из плк могу установить бит в панели или сделать переход? А удержание - да, не получается.... А комбинацию из двух кнопок можно сделать? Я хочу сделать защиту от случайного нажатия.
А чего спросили -то ?
Я понял что вход куда-то по длинному нажатию кнопы ИП. Так ?
Если так - то см. выше. Если нет - то повторю Ваши слова
Я вот тоже слегка русский, но тоже ничего не понял.Читаем РЭ про момент '1'А удержание - да, не получается.
НетА комбинацию из двух кнопок можно сделать?
Сразу по нажатию перейти в экран типаЯ хочу сделать защиту от случайного нажатия.
"Уверен, брат ?" ESC-НЕТ ENT-ДА
(esc-выход обратно, ent- сделать что нужно)
+ добавить что-то типа
ton(in := CurrentScreen = ARE_YOU_SURE, pt := T#3s);
if ton.q then выход обратно end_if
Ок. Ща попробую... А че опять на ST? Это мне надо TON в ФБ сделать, а потом этот ФБ в PLC_PRG воткнуть, правильно?
Ну да. Я-то думал - момент "1" это что-то типа R_TRIG. С удержанием понял. Ну вот у меня в Modbus Slave, в конфигурации ПЛК есть бит 13, переменная х1, к примеру. В панели этот бит кнопка в режиме "Уст 1". Если х1 поменять в программе - в ИП-320 тоже изменится состояние кнопки? А переход на другой экран - это ведь даже не бит... А как?
Последний раз редактировалось Dimooon; 19.11.2014 в 11:06.
А что - есть другие языки с таким же функционалом и лаконичностью ?А че опять на ST?
Кнопа в ИП320 вообще НЕ изменяет свое состояние, она воздействует на указанный бит. Имели ввиду индикатор ?Если х1 поменять в программе - в ИП-320 тоже изменится состояние кнопки?
Где-то на 3-й ступени посвящения люди постигают существование WORD, INT...А переход на другой экран - это ведь даже не бит..
Зависит от текущей ступени посвящения... А как?
Последний раз редактировалось Валенок; 19.11.2014 в 11:34.
Я Петрова читал про ST - все понимаю, а как до дела доходит - буксую жестко в этих знаках препинания, надо постоянно на примеры смотреть - вообщем нелегко дается как-то. Но ведь у других получается, и так легко еще. Я тоже так хочу. Методика какая-то есть секретная, издание... Что-то вроде "ST для дебилов"....Поделитесь опытом - как его выучить. CFC - язык понятный, но очень громоздкий, разрастается до пугающих размеров... это же и на скорость ПЛК тоже влияет,правильно?
Последний раз редактировалось Dimooon; 19.11.2014 в 13:03.