Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Вакуумметр для локального измерения давления в потоке газа модулем "Овен"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    О борьбе с помехами читай в п 6.3 РЭ.
    Спасибо за мысли, за подсказку и таблицу из паспорта "модуля тензодатчика"
    буду пробовать ...
    Отпишусь обязательно ! МВ110-224.4ТД есть в наличии и одна пара входов у него свободная для измерения .
    Тогда ещё вопрос по другому модулю МВ110-224.РН (может Вы его тоже знаете, знакомы !) т.к у него :
    электрическое сопротивление измерительного электрода от 0 до 1000 МОм (вместо как бы внутреннего сопротивления коллектора лампы )
    Чувствую что у него тоже на маленькие токи рассчитан вход измерительного электрода ? ... , но его нет в наличии !

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Тогда ещё вопрос по другому модулю МВ110-224.РН (может Вы его тоже знаете, знакомы !) т.к у него :
    электрическое сопротивление измерительного электрода от 0 до 1000 МОм (вместо как бы внутреннего сопротивления коллектора лампы )
    Чувствую что у него тоже на маленькие токи рассчитан вход измерительного электрода ? ... , но его нет в наличии !
    Это дохлый номер. Мерить внутреннее сопротивление вакуумной лампы при помощи МВ110-224.РН не получится.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Это дохлый номер. Мерить внутреннее сопротивление вакуумной лампы при помощи МВ110-224.РН не получится.
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.ph_1828.pdf
    "Прибор измеряет постоянное напряжение с выхода гальванической пары измерительный
    электрод – электрод сравнения (вспомогательный электрод). Высокое входное сопротивление
    прибора обеспечивается с помощью высокоомного повторителя напряжения с малым входным
    током.
    АЦП преобразует данное напряжение в цифровой код, осуществляет цифровую
    фильтрацию и передаёт код микроконтроллеру (МК)"
    Кроме как написанного выше в паспорте скудная информация про значения на входе измер.электрода (+\-1000 мВ об юстировке написано в конце )Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Модуль РН.jpg 
Просмотров:	443 
Размер:	141.5 Кб 
ID:	17931
    Попробовать всё равно не смогу

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Мерить внутреннее сопротивление вакуумной лампы при помощи МВ110-224.РН не получится.
    Нет не правильно поняли измерять не внутреннее сопротивление лампы этим модулем,
    а те электроны которые долетят до коллектора с катода, в этой лампе при высоком вакууме ... т.е ток коллектора !
    Считаю большой плюс , то что в этом модуле МВ110-224.РН : высокое входное сопротивление прибора обеспечивается с помощью высокоомного повторителя напряжения с малым входным током .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Нет не правильно поняли измерять не внутреннее сопротивление лампы этим модулем,
    а те электроны которые долетят до коллектора с катода, в этой лампе при высоком вакууме ... т.е ток коллектора !
    Считаю большой плюс , то что в этом модуле МВ110-224.РН: высокое входное сопротивление прибора обеспечивается с помощью высокоомного повторителя напряжения с малым входным током .
    У МВ110-224.РН разрешающая способность много хуже чем у МВ110224.1ТД.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.04.2015 в 11:44.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У МВ110-224.РН разрешающая способность много хуже чем у МВ110224.1ТД.
    Вот это возможно..., но в паспорте "засекретили" эти данные