...вот оно что! Спасибо большое за помощь!
Добрый день!
Пытаюсь добавить на мнемосхему тренд, перетаскивая "тренд"из палитры, как на видеопримере. Ничего не получается- ничего не происходит при зажимании ни левой, ни правой кнопки мыши. Какой-то секрет? Открыл демонстрационный "Первый проект"- там тренд работает и редактируется. Научите, плиз...
С уважением,Сергей.
Вы кликнули один раз левой кнопкой на элементе "Тренд" в палитре, затем перевели курсор мыши на мнемосхему и нарисовали "прямоугольную зону"?
Сконфигурировал в InSAT Modbus OPC Server DA по протоколу для ПЧ ВЕспер Е3-9100. Получаю данные по текущей частоте и данные об ошибках. Как читать ошибки, ведь они на ОРС сервер приходят в 16-ричном коде?
Самый простой вариант - разобрать это число на биты на верхнем уровне. В MasterSCADA для этого есть ФБ "Распаковка 32-битного значения".
Спасибо.
Ещё вопрос: Подрядчики поставляют нам оборудование с контроллерами Сименс. В техническом задании я запросил: "дополнить шкаф управления выходом MODBAS с выводом информации о перепаде давления, состояния работы фильтров и об ошибках с их указанием. К руководству по эксплуатации приложить карту адресов регистров указанных событий." Это нужно мне для создания в перспективе АСУ под MasterSCADA. Программисты подрядчиков, чтобы не удорожать проект( устанавливать модуль Modbus, закупать "некую" программу(какую,зачем?) предлагают PROFINET. Как в МастерСкада можно это реализовать? Нужен будет OPC-сервер? Какие-то физические устройства? Или настаивать на Modbus?
Да нужен будет OPC сервер Profinet. Пока что вы можете воспользоваться ОРС серверами сторонних разработчиков - Kepware, Matrikon или самого Siemens.
В скором времени мы также планируем разработку собственного ОРС для Profinet.
Контроллер S7-1200 поддерживает Modbus TCP.
Спасибо.