    ну в теории можно и бесперебойник поставить ))) вопрос в том чтобы не бороться со следствиями, а понять причину. Ведь, насколько я понимаю, такая работа контроллера не является правильной. Значения Retain-переменных не должны изменяться при пропаже питания.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    ну в теории можно и бесперебойник поставить ))) вопрос в том чтобы не бороться со следствиями, а понять причину. Ведь, насколько я понимаю, такая работа контроллера не является правильной. Значения Retain-переменных не должны изменяться при пропаже питания.
    Значения retain переменных могут меняться и меняются в процессе пережидания пропадания питания в ПЛК. То есть в память они записываются не сразу, а только когда разрядится внутренний аккумулятор ПЛК. За то время, пока он работает, значения в зависимости от вашей программы могут поменяться.
    Поэтому используйте переменную power status в модуле statistics, от слеживайте пропадание питания и запрещайте ПЛК в это время делать какие-либо операции.

  3. #3

    По умолчанию

    В том-то и дело, что программа контроллера их не меняет, изменить их возможно только с пульта, после ввода пароля.