Показано с 1 по 10 из 12

Тема: [СП270] не загружается проект

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Прошу помощи. Перестал грузиться проект с ПК в СП270: сначала пытается подключиться к COM1 потом COM3 далее пишет "проверьте кабель". Для загрузки использую переходник USB COM Rovermate и заводской кабель КС4. В ПЛК программа загружается при этом использую тотже переходник и кабель родной для загрузки из ПК в ПЛК.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegon36 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи. Перестал грузиться проект с ПК в СП270: сначала пытается подключиться к COM1 потом COM3 далее пишет "проверьте кабель". Для загрузки использую переходник USB COM Rovermate и заводской кабель КС4. В ПЛК программа загружается при этом использую тотже переходник и кабель родной для загрузки из ПК в ПЛК.
    Обычно дело в кабеле КС4 - обломался провод или несколько в месте пайки к контактам разъема. Там все провода в "натяг" и не гибкие, по этому уверен на 99.99%, что дело в кабеле.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Обычно дело в кабеле КС4 - обломался провод или несколько в месте пайки к контактам разъема. Там все провода в "натяг" и не гибкие, по этому уверен на 99.99%, что дело в кабеле.
    кабель проверил к сожалению целый оказался

  4. #4

    По умолчанию

    День добрый, господа форум!
    Вкратце: имеется панель СП270-Т 2015 г.в. Конфигуратор 2.С.6F. Кабель 5-5, 3-2, 2-3, 7-7. Не могу залить простейший проект. Панель "пискнула" и с тех пор показывает только надпись BEST на фоне красно-зелено-синего триколора и заманчивое сообщение Loading...
    Конфигуратор же выдал следующее:Загрузка.png
    Вопрос, собственно один: "Что делать?". Панель "грузит" таким образом уже 3-ий час...

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AWA1971 Посмотреть сообщение
    День добрый, господа форум!
    Вкратце: имеется панель СП270-Т 2015 г.в. Конфигуратор 2.С.6F. Кабель 5-5, 3-2, 2-3, 7-7. Не могу залить простейший проект. Панель "пискнула" и с тех пор показывает только надпись BEST на фоне красно-зелено-синего триколора и заманчивое сообщение Loading...
    Конфигуратор же выдал следующее:Загрузка.png
    Вопрос, собственно один: "Что делать?". Панель "грузит" таким образом уже 3-ий час...
    Дело не в кабеле, PSW Lack- у вас мало регистров PSW выделено для графиков или событий или выборок.

    ЗЫ см. тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139679
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2015 в 16:14.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  2. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47