Подскажите пожалуйста, чем в результате все закончилось? Себе ставил такие же цели - делать включение светодиодов через твердотельные реле. Вообще хотел реле поставить в щиток на все линии проводки (на вопрос "зачем?" ответить и сам себе не могу, так что не спрашивайте). Но тут у меня возник ряд вопросов:
1. Реле (которые на линиях розеток) предполагается держать практически всегда в открытом состоянии. Если при этом розетки пустые/приборы выключены/включен только выключенный телевизо (светодиодик то горит), каке потребление будет у самого реле, будет ли оно греться?
2. Как реагируют бытовые приборы на ток, который пропускает реле в закрытом состоянии? К примеру светодиодные лампочки тускло горят, а вот как к этому отнесется тот же холодильник/телевизор/стиральная машина?
3. Какие скачки тока можно ожидать при включении какого нибудь пылесоса, и как к этому отнесется реле, которое находилось в открытом состоянии на момент включения того самого пылесоса?
Вообще я физик моря и об электротехнике у меня ооооочень поверхностное представление, но хотелось сделать wi-fi управляемые линии проводки
Если грубо, то у меня примерно такие же вопросы были, и я остановился на комбинации: ПЛК - промежуточное реле - контактор.
У контактора (~ABB ESB-24-40) собственное потребление порядка 4VA (http://elektroschyt.ru/wp-content/up...i-ESB-2014.pdf стр 5)
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 09.09.2016 в 17:18.
дома на одной линейке стоит больше года ТТР на 25 А. На него подключено: энергосбер.лампы,галогеновые лампы с блоком защиты, холодильник, микроволновка, эл.розжиг газовой плиты, вытяжка с подсветкой (2 лампы накаливания по 40 вт.) Периодически подключаются пылесос, дрель, мясорубка и всякая мелочь. Все работает, свет не моргает, при отключении гаснет полностью (светодиодных ламп нет).
Была еще стиральная машинка, но вот она-то как раз стала глючить (АРИСТОН с электронным управлением) - в процессе работы стала сбиваться программа ( даже думал, что сломалась ). Но переключил в обычную розетку - стала работать. как положено.
И еще нюанс: если на силовой вход ТТР подано напряжение, то даже при отключении управления ТТР, на силовом выходе присутствует 220 В!!! (хоть приборы и не включаются)
попробовал ради интереса, думал использовать совместно с реле контроля напряжения (дом и вся проводка (+подводка) старые, напруга на доме скачет, да бывает и соседи то ноль обрежут, то еще что-нибудь придумают) - ни щелканья, ни гудения , да и места в квартирном щитке меньше занимает. Да так вот пока и стоит само по себе.