У меня ТРМ202 и там в паспорте написано шунт 100 Ом. Проблема решаема, я могу по экспериментировать, но зачем учиться на своих ошибках, когда здесь есть знающие люди и можно у них получить ответы.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2016 в 16:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Это вы про сдвиг хар-ки датчика?То есть можно обычный резистор оставить?
Так разговора больше, резистор стоит менее 9 рублей:
Блок питания у овен более 1000 рублей, если не используется RS485(про терминаторы вы не спрашиваете), можно взять 2ТРМ1, отдельный блок питания не потребуется, там имеется встроенный и шунтирующие прецизионные резисторы в комплекте, не надо отдельно покупать!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Просто самому придется ехать, снабженцу даешь образец все-равно не то привозит
Хорошо. А напряжение питания датчика все-таки стабилизированное нужно или не обязательно?
Вы спрашиваете, нужен ли стабилизированный блок питания, а заодно и фильтрующий конденсатор, из чего у меня закрадываются подозрения, что вы собираетесь запитать датчик от трансформатора с выпрямителем. Не делайте этого! Мало того, что если трансформатор на 24В, то после выпрямителя с фильтром он выдаст около 35В, так еще и будет пропускать на выход все скачки напряжения сети.
Неточный резистор имеет не только неточный номинал, который можно было бы скомпенсировать, но и повышенный температурный дрейф, который уже не скомпенсировать. Но если вас устраивает просто показометр, то все допустимо.
Да у меня есть транс на 19 В, после конденсатора получается 27 вольт, как раз с запасом 3 вольта для стабилизатора LM7824. Повышенный температурный дрейф это вы про т.к.с., разве прецизионные лишены этого?Просто если погрешность будет не более 0.5 Атмосфер из 10, то не страшно