  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Исправил программу, попробуйте пожалуйста в таком варианте проверить, у меня нет сейчас прибора с выходом 0-10, не могу сравнить с приведенными числами.
    Да,так уже лучше! На входе 1,016В, на выходе 0,928В. На экране 10,0
    Юстировка всё же требуется! Я сигнал с выхода ПР200 подаю на частотный преобразователь, в ПИД-контур..

    Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)