Пробовал сейчас поставить простейший эксперимент:
К AI1 ПР200 у меня подключен генератор тока РЗУ-420. Сам вход настроен на пределы -100...+20 (именно такие пределы измерений имеет датчик точки росы, который будет затем к этому входу подключен).
6.jpg
В проекте к данному входу подключена сетевая переменная PDP_1 "С плавающей запятой", имеющая адрес 550.
5.jpg
7.jpg
Создал в панели элемент "Цифровой дисплей" и настроил его.
10.jpg
После загрузки проекта в панель цифры на "дисплее" хаотично "бегают" и показания никак не отражают реальную величину сигнала.
Включение/отключение опции "Переставить WORD в FLOAT" в сетевых настройках панели картину не меняет.
В то же самое время, при подключении к слоту SLAVE ПР200 через программу ModBus Poll, имеем адекватное изменение величины в регистре 550.
8.jpg
9.jpg
Что я делаю не так?
PS Прошу прощения - все заработало!