Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да тогда ветер был. Видно по высокой стороне на подстанции подкорачивало, потому как до нас низкая сторона идет кабелем под землей. Т.е. просто включать выключать, наверное мало. Произошла нештатная ситуация, съимитировать наверное практически невозможно, чтоб проверить. Делать защиту от самого себя не стал. ПРка в шкафу под замком и доступа к ней кроме меня нет.
    А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
    Да я уже переделал на константы, не каждый день менять надо уставки. А случилось это ночью. Естественно никто не имел возможности там, что-нибудь менять. У оператора ключа от ящика нет.