test.owl - данные в файле некорректны или повреждены. А в проекте что, через syscom опрос ведется?
test.owl - данные в файле некорректны или повреждены. А в проекте что, через syscom опрос ведется?
Здравствуйте.
пытаюсь соединить СПК207 + ПР-МИ485 + ПР110-12Д-8Р.
считываю функцией 02 состояние входа, в устройстве 12 входов я могу считать только 10 (больше каналов в Modbus Slave не добавляются).
считываю функцией 04 16 битное состояние входов, вроде могу считать значения всех входов.
но ни как не могу добиться управлением выходами, уже перебрал все функции, результата нет.
подскажите что сзелать чтобы вуыходы заработали?
1.JPG
Не знаю зачем конечно в таком вопросе проекты, но вопросы всёравно остаются, Вы когда перечитывали последний раз документацию, раздел 3.3 на 16 странице, где Вы там нашли что можно записывать физические выхода, только через проект ПР через сетевые переменные это получится
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
с сетевыми переменными попробую.
до этого пробовали подключать ПР110 к SMH2010, при этом программа из SMH записывала на прямую выходы ПР110, поэтому решили что с СПК207 заработает тем более.
с сетевыми переменными так же не работает
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
инструкцию читали, может чего поняли не так.