примерно 25 градусов в виде 11205
примерно 25 градусов в виде 11205
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
В INT в любой кодировке 11205 будет 11205, вот не так давно вопрос всплывал насчёт кодировок в INT:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26801&page=2
Может чего напутали? Откуда, с какого прибора приходят значения температуры?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2017 в 23:19.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Прибор AI4-I Pt1000 аналоговый модуль. Оказывается перепутал режимы, у меня стоял в режиме сопротивления. теперь показывает в формате 251, т.е. /10 = 25.1. а в режиме сопротивления 11008. короче тоже делить на 10 надо значение (по таблице сопротивлений в принципе совпадает). очень удобно. Спасибо!
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Запись в функциональный блок:
Запись в функциональный блок.PNG
Или Вам непонятна работа мультиплексора целочисленных переменных?
Мультиплексор целочисленных переменных.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2017 в 00:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Посмотрел в справку(F1), там есть:
Чтение-запись в функциональный блок.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день. Помогите решить задачу. Имеем бункер1 на весах (МВ110-224.1ТД) и бункер2 без взвешивания но с двумя датчиками уровня (верхний ,нижний). По датчикам выгружаем часть зерна из бункера1 в бункер2. Для обработки информации от весов использую ПР200. Также ПР200 управляет процессом загрузки. Итак к проблеме мне нужно в ПР200 иметь данные о весе загруженной порции в бункер2. В контролере Mitsubishi с этим всё просто сохранил вес в регистр temp перед началом выгрузки (по датчику нижнего уровня ) и по датчику верхнего уровня производим арифметическую операцию temp - текущий вес получаем вес в бункере2 .Как организовать это в OWEN Logic пока понять не могу.
Например так:
Сохранение_5.PNG
Сохранение по переднему фронту на I8!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
у меня ПР200-24.1.1.0