Вот такая ёмкость на 630В. Получается, что к ней резистор на 470 Ом не подойдёт ? (((
Вот такая ёмкость на 630В. Получается, что к ней резистор на 470 Ом не подойдёт ? (((
Подойдёт, но, боюсь, мощность его маловата может оказаться. При сильно загрязнённой импульсными помехами сети может сгореть. Попробуйте.
Впаял, проблема исчезла
Я так полагаю, что теперь нужно понаблюдать за резистором на сколько его хватит ?
Если всё таки сгорит, какой лучше поставить и как правильно рассчитывать, есть какой то расчёт или картинки на первой странице темы достаточно ?
P.S. Резистор сгорел после того как проработал минут 7-10
Последний раз редактировалось Dgeday; 27.12.2017 в 09:28.
Ваша проблема исходит из внутренней схемотехники ТТР и свойств нагрузки. В ТТР между силовыми контактами установлены цепи подавления коммутационных помех, т. е. практически те же RC-цепочки. Через RC-цепь в "разомкнутом" состоянии ТТР проходит некий ток, достаточный для заряда конденсаторов входного фильтра импульсного блока питания (ИБП). При заряде этих конденсаторов по достижению некоего значения ИБП включается в работу. Но т. к. тока через RC-цепи недостаточно для поддержания заряда на должном уровне, конденсаторы разряжаются, ИБП прекращает работать. Вот так и получаются "мырганья" нагрузки. У меня так моргали даже 50-ваттные светодиодные прожектора, подключенные через ТТР.
Т.е. вылечить не получится ?!... (((
Ставьте контактор. )))
Как вариант - параллельно входу ТТР подключить маломощное реле, которое своими контактами будет коммутировать ИБП. "Сильную" нагрузку оставить на ТТР.
А смысл ?
ТТР управляет только одним элементом - именно ИБП. Тогда проще убрать ТТР и вместо него поставить что-нибудь обычное в DIN-рейку.
ТТР использовалось потому что было в наличии, по этому и не рассматривал что-то другое.
Получается, что вылечить данную схему RC-цепочкой не получится и выход только заменой ТТР на обычное или же всё таки можно попробовать в RC поставить более мощный резистор ?
P.S. А у контактного реле контакты не будут залипать от использования ИБП ?
Залипание зависит от качества собственно реле, от частоты включений и от протекаемого тока. В случае с ИБП пик протекаемого тока приходится на момент включения. Мощность вашего ИБП 10Вт. Это мизерный ток (по входному напряжению) для любого общепромышленного реле.
Частота включения\выключения известна?
Последний раз редактировалось Sulfur; 27.12.2017 в 11:58.
Сорри, бегло прочитал и не уловил сути. Частота включения и отключения, скажем так, не известна и всегда будет разной. Вентилятор должен подавать воздух в топку в зависимости от температуры на обратке.
В связи с тем, что температура окружающего воздуха разная, соответственно и включение/отключение будет по разному ...
Последний раз редактировалось Dgeday; 27.12.2017 в 12:16.