    Добрый день, форумчане.

    2 вопроса про ПР200.
    1. Можно ли в OwenLogic смотреть значения переменных в ПР200, когда программа исполняется?
    2. Для интерфейса RS-485 необходимо постоянно записывать значение переменной (может не меняться долгое время) в слейв-устройство (ПР200 мастер).
    Как я понимаю в этом случае нужно к настройке "Запуск записи" (см. рисунок) прикрепить переменную и взводить ее с определенной периодичностью. Более простого метода нет? Например, просто поставить где-то галочку, что периодически пиши и точка.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане.

    2 вопроса про ПР200.
    1. Можно ли в OwenLogic смотреть значения переменных в ПР200, когда программа исполняется?
    2. Для интерфейса RS-485 необходимо постоянно записывать значение переменной (может не меняться долгое время) в слейв-устройство (ПР200 мастер).
    Как я понимаю в этом случае нужно к настройке "Запуск записи" (см. рисунок) прикрепить переменную и взводить ее с определенной периодичностью. Более простого метода нет? Например, просто поставить где-то галочку, что периодически пиши и точка.
    1. Как такового режима отладки нет, но можно необходимые переменные вывести на экран и отладить, или в симуляторе, как правило комбинирование этих методов приводит к успеху.
    2. Если ничего не делать, то так и будет, если необходимо этим процессом управлять, то вводим переменные, если нужно писать только когда переменная изменилась, ставить галку запись по изменению.
    P.S. Писать и читать лучше разными переменными.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •